Bonjour,
J'ai installé 2 "va et vient", qui sont équipés chacun d'un voyant lumineux.
Marque "Zieger"
Collection "HOMEA"
Réference: 741350
J'aimerais que lorsque je ferme le circuit (j'éteins la lampe), le témoin s'allume sur les deux interrupteurs. Le seul soucis est que cela se produit seulement lorsque j'agis sur l'interrupteur en question.
Je m'explique: lorsque j'allume la lampe avec l'interrupteur 1 et que je l'éteins avec celui-ci, le témoin s'allume, mais si je j'éteins avec l'interrupteur 2, (ce dernier - l'interrupteur 2 - le voyant ne s'allumera pas).
Auriez-vous une solution à me proposer quant au cablage à effectuer?
Merci pour vos recherches et réponses.
Résolu ! Accéder à la solution.
13-01-2019 13:49 - modifié 13-01-2019 14:11
Bonjour @Jeannono2019,
En théorie, c'est possible, il faut brancher les voyants entre les navettes, c'est à dire entre les bornes 1 et 2 de chaque interrupteur.
Maintenant à voir si dans la pratique ceci est réalisable. Avez vous accès aux deux fils du voyant ?
A+
le 13-01-2019 13:58
Bonjour
Ce que vous voulez n est pas réalisable avec seulement vos va et vient.
Les inter lumineux ont pour fonction d'être repérables dans l obscurité, ils ont une lampe allumée en permanence.
Les inter témoins indiquent qu'une lampe est alumée.
Etes vous sur de vouloir le témoin alumé quand la lampe est éteinte?
Pour info, quand un circuit électrique est fermé, le récepteur est alimenté.
Il y a moyen de faire beaucoup de chose en raccordement électrique, mais en employant le bon matériel, des relais éventuellement, mais il faut bien se mettre d accord sur vos souhaits, et il faut savoir comment est réaliser le câblage actuel, ou vont les fils, ou peut on loger un (ou des) relais?
le 13-01-2019 19:03
Bonsoir @Jeannono2019
Bonjour
Les interrupteurs que vous avez choisis ne permettent pas le montage que vous souhaitez réaliser.
Je vous conseille l'achat de 2 inter LEGRAND 770 02 auxquels vous ajouterez les voyants 676 86 ou 676 87
Fiche de câblage :
Cordialement.
13-01-2019 20:47 - modifié 13-01-2019 22:07
Re,
le voyant 067687, c'est pour du 12, 24, 48v !
067686 ok pour le 230v
Mais d'autres marques de va et vient peuvent convenir.
Et d'ailleurs dans la même marque un va et vient avec voyant et ses deux fils accessibles
le 13-01-2019 22:21
le 13-01-2019 23:16
Re,
Pas legrand, mais ZEIGER
https://www.bricoman.fr/va-et-vient-a-voyant-homea-blanc-zeiger.html
Cdlt
14-01-2019 19:45 - modifié 14-01-2019 19:47
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Effectivement mon souhait est que les deux interrupteurs (les voyants puissent être allumés lorsque le circuit est ouvert, afin de me permettre de retrouver plus facilement les interrupteurs dans l'obscurité.
J'ai refais un essais et voici les résultats:
- Lorsque je ferme le circuit (allumage de mon plafonnier) avec l'interrupteur "1", dans la condition ou le voyant est allumé, celui-ci s'éteint (logique), mais celui du "2" ne change pas d'état (est-ce normal?); si j'ouvre de nouveau le circuit avec le "1", le voyant de ce dernier s'éclaire de nouveau.
- Si je ferme le circuit avec "1" et que je l'ouvre avec le "2", le voyant du "2" s'illumine et du celui du "1" reste éteint.
En ce qui concerne le cablage (passage dans un mur), d'un coté "2", j'ai 1 phase de couleur rouge et 2 neutres noir; pour le "2", j'ai 1 phase blanche et 2 neutre "noir; j'ai simplemen,t remis les fils au niveau des emplacements qui étaient sur les anciens interrupteurs.
Suis-je assez précis dans mes explications? Merci par avance pour vos recherches
14-01-2019 20:45 - modifié 14-01-2019 20:48
salut
tu as déjà la solution postée par BRICOLO ,
branchement des voyants sur les bornes 1 et 2 des va et vient
le problème vient du fait que sur tes va et vient le voyant est câblé en L et 1
14-01-2019 22:29 - modifié 15-01-2019 00:00
Bonsoir,
En pratique procédez ainsi : Achetez des interrupteurs va et vient avec voyant témoin
Ces interrupteurs possèdent les bornes L, 1, 2 et N. (Le voyant est branché en interne entre 1 et N)
Vous branchez les trois bornes L, 1 et 2 comme sur l'inter existant et vous ajoutez un pont entre 2 et N.
le 16-01-2019 18:49
@radiator a écrit :Bonsoir,
En pratique procédez ainsi : Achetez des interrupteurs va et vient avec voyant témoin
Ces interrupteurs possèdent les bornes L, 1, 2 et N. (Le voyant est branché en interne entre 1 et N)
Vous branchez les trois bornes L, 1 et 2 comme sur l'inter existant et vous ajoutez un pont entre 2 et N.
hello
tu est certain de ton schéma??
Cela ressemble à celui en phase distribuée, mais ce n'est pas ça
@+
le 16-01-2019 18:53
le 16-01-2019 19:11
Bonsoir Bricolo32
en phase distribuée, la phase arrivee aux deux boutons : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00537FR-07.pdf
@+
16-01-2019 19:18 - modifié 16-01-2019 19:18
Bonsoir
Le schéma de radiator c'est pour des voyants lumineux
Le schéma avec phase distribuée de rfco c'est pour des voyants témoins
le 16-01-2019 19:30
le 16-01-2019 20:52
pour rappel, la demande porte sur une méthode de câblage avec les inters ZIEGER collection HOMEA, pas sur du legrand.
@+
17-01-2019 04:15 - modifié 17-01-2019 04:17
salut
Y a pas à tortiller du cul pour chier droit
que ce soit des va et vient Legrand ou Zeiger, si l'on veut des voyants lumineux sur les 2 appareils, SANS modifier le câblage existant, le raccordement des voyants se fait entre 1 et 2
le 17-01-2019 20:26
Merci à tous pour vos conseils et solutions.
Je dois donc effectuer le cablâge selon Bricolo, en reliant mon interrupteur entre les bornes 1 et 2 et tout fonctionnera comme je le souhaite.
Merci pour vos recherches.
le 18-01-2019 09:25
Bonjour @Jeannono2019,
Avez vous une borne N sur vos interrupteurS ?
Mettez une photo des inter, vue côté connexions.
A+