@Meili a écrit :
Ma question est la suivante, puis-je utiliser un disjoncteur dédié de 16A pour ces appareils avec une section de 2,5mm2?
J'imagine que cela dépend de la puissance des appareils ? Dans ce cas là comment puis je savoir ?
Bonjour
La puissance est toujours mentionnée sur la plaque constructeur des appareils (ou sur leur notice)
Oui, à priori, tu peux mettre des 16 a ....
Il s'agit de circuits spécifiques en 2,5 mm2 ..
Puisque tu mets un tableau neuf, tu pourrais mettre des 20 A ( avec bien évidemment des fils en 2,5 mm2)
Mais, si tu ne fais que remplacer le tableau, il faut vivre avec les contraintes de l'existant ..
dans la mesure ou c'est conforme aux contraintes de sécurité ( diagnostic électrique).
Cordialement
05-01-2021 00:09 - modifié 05-01-2021 00:09
Bonsoir
Bien entendu vous pouvez mettre 16A.
C'est d'ailleurs d'usage courant.
Cela vous autorise 3600W, c'est en général largement suffisant et cela accroit la marge de sécurité par rapport à 20A.
Personnellement je ne met que cela.
Et de plus sur un circuit spécialisé, les appareil que vous évoquez (à part parfois le four) sont munis de fiche 16A, donc par construction ne peuvent pas tirer plus de 16A.
le 05-01-2021 07:01
@Meili a écrit :
J'ai lu dans les normes NF C 15-100 que les appareils suivant : four, lave vaisselle et frigo doivent avoir un circuit dédié et que le disjoncteur dédié doit avoir une intensité MAXIMALE de 20A.
Bonjour,
La norme ne prévoit pas de circuit spécialisé pour le réfrigérateur.
le 05-01-2021 10:09
Merci pour les éclaircissements !
le 05-01-2021 10:18
Merci pour la réponse ! Nous allons donc utiliser du 16A.
J'aurais une autre question concernant l'utilisation des disjoncteurs. Je dois brancher sur mon tableau 8 volets roulants électriques et 2 stores bannes.
J'ai vu qu'il était recommandé de faire 2 circuits pour les volets, donc je pensais brancher 4 volets sur un disjoncteur de 20A.
Qu'en est il de mes 2 stores bannes ? Comme il s'agit d'une installation extérieure puis je brancher un store banne avec mes volets roulants, et ainsi avoir par disjoncteur 20A 4 volets roulants + 1 store ?
Merci, bonne journée
le 05-01-2021 13:10
Bonjour
En général les VR où les stores se câbles en 1,5².
Donc disjoncteur 16A maxi.
Mais même 10A conviendront pour les conso
Personnellement je me limiterait à 2 disjoncteurs pour l'ensemble des VR donc (4 VR par disjoncteur) et 1 disjoncteur pour les 2 stores.
le 08-01-2021 05:45