72455 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
72455 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 10-06-2019 13:35
Bonjour à tous,
Sur le devis électricité de la maison que je vais acheter, j'ai en plus d'autres erreurs liées à la terre, l'erreur B3.3.5.d, exprimée ainsi : " La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection, entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion au niveau de la barrette de terre du tableau de répartition, est > 2 ohms."
Et en commentaire, le diagnostiqueur rajoute : "Continuité mesurée à 5,5 Ohms entre la barrette de répartition des terres du tableau et la barrettte de mesure (doit être < à 2 Ohms)".
Déjà, dans le terme je ne suis pas sur de comptendre "barette de mesure". Est-ce une "barette de coupure de terre" ? Ensuite dans le sens, est-ce que ca veut dire qu'un cable de terre est defectueux, mal connecté, mal dimensionné ?
Merci pour vos lumières.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-06-2019 16:47
Bonjour @nico911,
Oui il s'agit de la barrette de coupure. La valeur supérieure à 2 ohms entre la barrette et le bornier tableau relève d'une anomalie pouvant être une mauvaise connexion, serrage de borne, ou fil carrément coupé; les 5 ohms mesurés pouvant être dû à un circuit dérivé comme des tuyauteries d'eau par exemple, via les liaisons équipotentiels.
Le mieux est de suivre ce fil de terre depuis le tenant jusqu'à l' aboutissant, pas forcément évident à faire, tout dépend de la distance entre barrette de coupure et le tableau.
A
le 10-06-2019 16:47
Bonjour @nico911,
Oui il s'agit de la barrette de coupure. La valeur supérieure à 2 ohms entre la barrette et le bornier tableau relève d'une anomalie pouvant être une mauvaise connexion, serrage de borne, ou fil carrément coupé; les 5 ohms mesurés pouvant être dû à un circuit dérivé comme des tuyauteries d'eau par exemple, via les liaisons équipotentiels.
Le mieux est de suivre ce fil de terre depuis le tenant jusqu'à l' aboutissant, pas forcément évident à faire, tout dépend de la distance entre barrette de coupure et le tableau.
A
le 10-06-2019 17:48