Le Forum

67331 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

Répondre
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 12-07-2019
IP :
Solution approuvée

Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

Bonjour,

 

J'ai acheté un détecteur de mouvement extérieur (STEINEL IS 130-2), et le vendeur en magasin m'assuré pouvoir y alimenter deux lampes (une pour le chemin d'accès et une pour le porche). Or au moment de l'installation je ne vois pas comment y raccorder les deux lampes.

 

Pourriez vous m'éclairer svp ?

 

Merci par aavnce our vos retours,

null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 463
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

salut

les deux lampes se branchent ensemble et fonctionne en même temps,  tu n'as pas 2 sorties différentes 

Futur Champion
Messages : 654
Inscrit le 25-04-2018
IP :

Re: Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

Bonjour @Gonzi1 

 

Comme précisé par @les3c19  et conformément à l'un des 4 schémas joints au produit que vous avez acheté, les lampes se branchent en parallele.

Capture.JPG

 

Cordialement.

 

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2490
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

Bonsoir, 

En complément, le schéma ll est le même, avec une configuration de câblage différente.

L'interrupteur à gauche est mis pour mettre en service ou hors service le détecteur, et les lampes par la même occasion.

Il n' est pas obligatoire (mais préférable), dans ce cas vous reliez la phase directement en L du détecteur.

Cdlt

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 12-07-2019
IP :

Re: Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

Merci à vous tous pour vos réponses et vos explications.

 

Mais très concrétement, lorsque vous dites de brancher les deux lampes ensemble, faut il raccorder les deux N (fil bleu) dans la même fiche du domino et le deux phase L (noir) dans la fiche L' ?

 

car il faut aussi brancher le domino à l'alimentation (L et N)...

null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 463
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

salut

l'alimentation se branche sur N et L

les 2 lampes se branchent sur L' et aussi sur N

Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 12-07-2019
IP :

Re: Détecteur de mouvement infrarouge STEINEL IS 130-2

Hello,

 

Ok super merci.

Je vais faire alors!

 

Merci pour votre aide

null