le 12-01-2021 20:06
Bonjour
je solisite votre aide pour controle mon tableau electrique car la visite du consuel me la refuse
ligne 1 63 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
- 32 A Ø 6 MM PLAQUE DE CUISSON
-20 A Ø 2,5 MM PC LAVE-LINGE
-20 A Ø 2,5 MM PC CONGELATEUR
-20 A Ø 2,5 MM PRISE
-16 A Ø 1,5 MM VOLET ROULANT
-16 A Ø 1,5 MM PRISE
-10 A Ø 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 2 40 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA
-20 A 2,5 MM PRISE FOUR
-2 A 1,5 MM HEURES CREUSES
-20 A 2,5 MM BALLON EAU CHAUDE
-CT A25 1,5 MM CONTACTEUR HEURES CREUSE
-20 A 2,5 MM BALLON EAU CHAUDE
-CT A25 1,5 MM CONTACTEUR HEURES CREUSE
-20 A 2,5 MM PRISE CUISINE
-16 A 1,5 MM PRISE ENTREE
-16 A 1,5 MM ECLAIRAGE
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 3 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
-20 A 2,5 MM SECHE LINGE
-20 A 2,5 MM LAVE VAISSELLE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM ECLAIRAGE EXTERIEUR
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 4 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
-20 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-20 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A PC GTL COFFRET VDI
et dans la mesure du possible je voudrais rajouter les dijonteurs suivant et sur quel ligne
dijoncteur 10 A Ø 1,5 MM ECLAIRAGE
dijoncteur 2 A Ø 1,5 MM VMC
dijoncteur 16 A Ø 2,5 MM chaffage
merci par avance pour votre aide
le 12-01-2021 20:31
Ligne 1 130A
Ligne 2 124A
ect...
La somme de vos disj. divisionnaires par ligne ne doit pas dépasser le double de l'intensité maxi du différentiel (pour un 40A, somme des disjoncteurs 80A maxi .
Pour votre ligne 2 vous totalisez plus du triple des 40A du différentiel (3x40=120)
Même s'il y a une petite tolérance pour la ligne 1, vous êtes dans le rouge pour les autres. Il faut passer sur du 63A. Ils sont plus chers mais c'est ce qui est le plus utilisé par rapport à cette contrainte de la norme.
Sinon, je ne vois rien de litigieux, les circuits spécialisés sont bien sur su type A et vos éclairages bien répartis.
le 12-01-2021 21:02
le 12-01-2021 21:14
Bonsoir,
Non ce n'est pas tout à fait comme celà, il faut appliquer :.
Soit la Règle aval
Appliquer à chaque disjoncteur un coefficient avant de faire la somme des calibres :
-pour le ballon, le chauffage direct, et la prise charge voiture IRVE le multiplicateur est de 1
-pour les autres circuits, le multiplicateur du calibre disjoncteur est de 1/2
Mais malgré tout vous êtes en dépassement sur toutes les rangés
Soit la Règle amont
Le calibre du différentiel doit être > au calibre du disjoncteur abonné
Ex : Si le disjoncteur de branchement est calibré à 60A, le différentiel doit être > à cette valeur, vous devez dans ce cas mettre au minimun des interdiff de 63A par rangée.
A+
le 12-01-2021 21:33
le 12-01-2021 21:43
C'est limite pour les 3 premiers, à l'apréciation du contrôleur Consuel. Pour le quatrième, ça ne passe pas.
Vous pouvez remplacer certains 20A par des 16A pour les prises des chambres par exemple, ça fait un peu baisser le total de la rangée. Pas besoin non plus d'une protection 20A pour la prise TV.
Pour ma maison, je n'ai pas hésité à raccorder deux convecteurs sur un disjoncteur, pour 2x 1,5kW, un 16A passe largement, pour 1x 2kw et 1x 1,5kW, il faut protéger en 20A.
Je vous laisse le soin de faire vos calculs avec ces modifications tout en essayant de répartir vos lignes plus équitablement. Dans l'idéal, vous ne devez pas dépasser un total de 504A soit le double de 4x 63A.
J'ai géré mon implémentation de cette manière pour répartir mes puissances sur 3 rangées. J'ai aussi prévu un tableau secondaire d'une rangée en passant une ligne en 6mm2 d'une quinzaine de mètres pour l'apentis et le jardin, ce qui libère de l'espace sur mon tableau principal.
Cordialement
le 12-01-2021 21:57
Effectivement, chauffage, eau chaude et charge auto comptent entièrement (source Gallauziaux et Fedullo). C'est la moitié pour le reste. Merci d'avoir corrigé.
12-01-2021 23:17 - modifié 12-01-2021 23:18
Bonjour
Ne vous prenez pas la tête ne mettez que des 63A.
Cela respecte la règle amont à 100%, donc c'est conforme
Cela supprime tout risque de surcharge
Cela réduit très fortement les contraintes de répartition
C'est évolutif
Il n'y a que 5 à 10€ d'écart avec un 40A, donc pas grand chose au regard du coût total d'une installation électrique.
le 13-01-2021 12:38
bonjour
J'ai revue mon tableau grasse a vos consei pourriez vous me confirme que j'ai eu une bonne comprehention ou faire des modifications
merci de m'avoir consacre de votre temp
LIGNE 1 DIFFERENTIEL 63 A TYPE AC 63 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
-32 A PLAQUE DE CUISSON CUISINE 6 MM
-20 A PC LAVE-LINGE LINGERIE 2,5 MM
-20 A PC CONGELATEUR 2,5 MM
-20 A PRISE ENTREE 2,5 MM
-16 A PRISE SDB 1,5 MM
-16 A PRISE CAVE EXTERIEUR 2,5 MM
-16 A VOLET ROULANT ENTREE 1,5 MM
-10 A ECLAIRAGE CHAMBRE 3 dressing 1,5 MM
LIGNE 2 DIFF 40 A TYPE A 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
-20 A PRISE FOUR CUISINE 2,5 MM
-2 A HEURES CREUSES 1,5 MM
-20 A BALLON EAU CHAUDE 2,5 MM
-CT 25A CONTACTEUR HEURES CREUSE 1,5 MM
-20 A BALLON EAU CHAUDE 2,5 MM
-CT 25A CONTACTEUR HEURES CREUSE 1,5 MM
-16 A PRISE SALE A MANGER 1,5 MM
-16 A ECLAIRAGE CH1 CH2 PALIER COMBLE 1,5 MM
-10 A ECLAIRAGE ENTREE SALON CUISINE 1,5 MM
LIGNE 3 DIFF 63 A TYPE AC 63 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA
-20 A SECHE LINGE 2,5 MM
-20 A LAVE VAISSELLE CUISINE 2,5 MM
-20 A PRISE COMBLE CH1 CH2 PALIER 1,5 MM
-20 A PRISE CUISINE 2,5 MM
-16 A PRISE DRESSING CH3 1,5 MM
-16 A ECLAIRAGE EXTERIEUR GARAGE 1,5 MM
-10 A ECLAIRAGE SDB CAVE ESCALIER 1,5 MM
LIGNE 4 DIFF 63 A TYPE AC 63 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA
-20 A CHAUFFAGE DRESSING CH2 CH3 PALIER 2,5 MM 4000watt
-16 A CHAUFFAGE SALON ENTREE 1,5 MM 3000watt
-16 A CHAUFFAGE CHAMBRE 1 COMBLE 2,5 MM 3000watt
-16 A CHAUFFAGE SDB 2,5 MM 1000watt
-16 A PC GTL COFFRET VDI
-2 A VMC COMBLE 1,5 MM
fin
bonne continuation
le 13-01-2021 13:30
Bonjour
La ligne 2 est toujours trop chargée et non conforme.
A passer en 63A
Sur la ligne 1 vous avez indiqué à la fois type A et type AC, il faut un type A