Contrôle tableau électrique

Bonjour

je solisite votre aide pour controle mon tableau electrique car la visite du consuel me la refuse 

 

ligne 1 63 A TYPE A SENSIBILITE 30MA

- 32 A Ø 6 MM PLAQUE DE CUISSON
-20 A Ø 2,5 MM PC LAVE-LINGE
-20 A Ø 2,5 MM PC CONGELATEUR
-20 A Ø 2,5 MM PRISE
-16 A Ø 1,5 MM VOLET ROULANT
-16 A Ø 1,5 MM PRISE
-10 A Ø 1,5 MM ECLAIRAGE

ligne 2 40 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA

-20 A 2,5 MM PRISE FOUR 

-2 A 1,5 MM HEURES CREUSES
-20 A 2,5 MM BALLON EAU CHAUDE

-CT A25 1,5 MM CONTACTEUR HEURES CREUSE

-20 A 2,5 MM BALLON EAU CHAUDE
-CT A25 1,5 MM CONTACTEUR HEURES CREUSE
-20 A 2,5 MM PRISE CUISINE
-16 A 1,5 MM PRISE ENTREE
-16 A 1,5 MM ECLAIRAGE 
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE 

ligne 3 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA

-20 A 2,5 MM SECHE LINGE
-20 A 2,5 MM LAVE VAISSELLE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM ECLAIRAGE EXTERIEUR
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 4 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA

-20 A 2,5 MM CHAUFFAGE

-20 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A PC GTL COFFRET VDI

 

et dans la mesure du possible je voudrais rajouter les dijonteurs suivant et sur quel ligne

dijoncteur 10 A Ø 1,5 MM ECLAIRAGE
dijoncteur 2 A Ø 1,5 MM VMC

dijoncteur 16 A Ø 2,5 MM chaffage

 

merci par avance pour votre aide

null
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Ligne 1 130A

Ligne 2 124A

ect...

La somme de vos disj. divisionnaires par ligne ne doit pas dépasser le double de l'intensité maxi du différentiel (pour un 40A, somme des disjoncteurs 80A maxi .

Pour votre ligne 2 vous totalisez plus du triple des 40A du différentiel (3x40=120)

Même s'il y a une petite tolérance pour la ligne 1, vous êtes dans le rouge pour les autres. Il faut passer sur du 63A. Ils sont plus chers mais c'est ce qui est le plus utilisé par rapport à cette contrainte de la norme.

Sinon, je ne vois rien de litigieux, les circuits spécialisés sont bien sur su type A et vos éclairages bien répartis.

 

 

 

 

null
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Merci pour votre réponse
Donc si je remplace les 3 différentiel de 40a en 63a pensez vous que ça passerait pour le consuel
null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3505
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Bonsoir,

Non ce n'est pas tout à fait comme celà, il faut appliquer :.

Soit la Règle aval

Appliquer à chaque disjoncteur un coefficient avant de faire la somme des calibres :

     -pour le ballon, le chauffage direct, et la prise charge voiture IRVE le multiplicateur est de 1

     -pour les autres circuits, le multiplicateur  du calibre disjoncteur est de 1/2

Mais malgré tout vous êtes en dépassement sur toutes les rangés

Soit la Règle amont

Le calibre du différentiel doit être > au calibre du disjoncteur abonné

Ex : Si le disjoncteur de branchement est calibré à 60A, le différentiel doit être > à cette valeur, vous devez dans ce cas mettre au minimun des interdiff de  63A par rangée.

A+

 

radiator
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Merci beaucoup pour vôtre aide
Vos explications vont bien me servir pour revoir mon tableau
Bonne continuation
null
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

C'est limite pour les 3 premiers, à l'apréciation du contrôleur Consuel. Pour le quatrième, ça ne passe pas.

Vous pouvez remplacer certains 20A par des 16A pour les prises des chambres par exemple, ça fait un peu baisser le total de la rangée. Pas besoin non plus d'une protection 20A pour la prise TV.

Pour ma maison, je n'ai pas hésité à raccorder deux convecteurs sur un disjoncteur, pour 2x 1,5kW, un 16A passe largement, pour 1x 2kw et 1x 1,5kW, il faut protéger en 20A.

Je vous laisse le soin de faire vos calculs avec ces modifications tout en essayant de répartir vos lignes plus équitablement. Dans l'idéal, vous ne devez pas dépasser un total de 504A soit le double de 4x 63A.

J'ai géré mon implémentation de cette manière pour répartir mes puissances sur 3 rangées. J'ai aussi prévu un tableau secondaire d'une rangée en passant une ligne en 6mm2 d'une quinzaine de mètres pour l'apentis et le jardin, ce qui libère de l'espace sur mon tableau principal.

Cordialement

 

null
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Effectivement, chauffage, eau chaude et charge auto comptent entièrement (source Gallauziaux et Fedullo). C'est la moitié pour le reste. Merci d'avoir corrigé.

null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4628
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

[ modifié ]

Bonjour

 

Ne vous prenez pas la tête ne mettez que des 63A.

Cela respecte la règle amont à 100%, donc c'est conforme

Cela supprime tout risque de surcharge

Cela réduit très fortement les contraintes de répartition

C'est évolutif

Il n'y a que 5 à 10€ d'écart avec un 40A, donc pas grand chose au regard du coût total d'une installation électrique.

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

bonjour

 

J'ai revue mon tableau grasse a vos consei pourriez vous me confirme que j'ai eu une bonne comprehention ou faire des modifications

merci de m'avoir consacre de votre temp

 

LIGNE 1 DIFFERENTIEL 63 A TYPE AC 63 A TYPE A SENSIBILITE 30MA 

-32 A PLAQUE DE CUISSON CUISINE 6 MM 
-20 A PC LAVE-LINGE LINGERIE 2,5 MM 
-20 A PC CONGELATEUR 2,5 MM 
-20 A PRISE ENTREE 2,5 MM 

-16 A PRISE SDB 1,5 MM 
-16 A PRISE CAVE EXTERIEUR 2,5 MM 
-16 A VOLET ROULANT ENTREE 1,5 MM 
-10 A ECLAIRAGE CHAMBRE 3 dressing 1,5 MM 

LIGNE 2 DIFF 40 A TYPE A 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA 
-20 A PRISE FOUR CUISINE 2,5 MM 
-2 A HEURES CREUSES 1,5 MM 
-20 A BALLON EAU CHAUDE 2,5 MM 
-CT 25A CONTACTEUR HEURES CREUSE 1,5 MM 
-20 A BALLON EAU CHAUDE 2,5 MM 
-CT 25A CONTACTEUR HEURES CREUSE 1,5 MM 
-16 A PRISE SALE A MANGER 1,5 MM 
-16 A ECLAIRAGE CH1 CH2 PALIER COMBLE 1,5 MM 
-10 A ECLAIRAGE ENTREE SALON CUISINE 1,5 MM 

 

LIGNE 3 DIFF 63 A TYPE AC 63 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA 
-20 A SECHE LINGE 2,5 MM 
-20 A LAVE VAISSELLE CUISINE 2,5 MM 
-20 A PRISE COMBLE CH1 CH2 PALIER 1,5 MM 
-20 A PRISE CUISINE 2,5 MM 
-16 A PRISE DRESSING CH3 1,5 MM 
-16 A ECLAIRAGE EXTERIEUR GARAGE 1,5 MM 
-10 A ECLAIRAGE SDB CAVE ESCALIER 1,5 MM 

LIGNE 4 DIFF 63 A TYPE AC 63 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA 
-20 A CHAUFFAGE DRESSING CH2 CH3 PALIER 2,5 MM 4000watt
-16 A CHAUFFAGE SALON ENTREE 1,5 MM 3000watt
-16 A CHAUFFAGE CHAMBRE 1  COMBLE 2,5 MM 3000watt
-16 A CHAUFFAGE SDB 2,5 MM 1000watt
-16 A PC GTL COFFRET VDI 
-2 A VMC COMBLE 1,5 MM 

 

fin

bonne continuation

 

null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4628
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Bonjour

 

La ligne 2 est toujours trop chargée et non conforme.

A passer en 63A

 

Sur la ligne 1 vous avez indiqué à la fois type A et type AC, il faut un type A

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 12-01-2021
IP :

Re: Contrôle tableau électrique

Bonjour
Avec la modification du differentiel en 63a type à sur la ligne 2 et le type a sur la ligne 1
Car avec 2 les ballons eau chaude je ne savais pas comment faire
Pour être conforme pour le consuel
Merci
null