Bonjour,

 

L'objet du sujet contient déjà la question.
Mais c'est quand même mieux de joindre des photos :

image.pngimage.png

Comme je refais l'électricité d'un appartement, j'installe un nouveau tableau et  je souhaite repartir avec une section de fil plus grosse (du 16mm²) et donc, je vais devoir retirer le branchement actuel et le remplacer par le nouveau.

Ce, en prévision du changement de DB.

 

Mon problème, c'est que le DB et le Linky sont montés sur un support bois. Je sais que ce support bois était plombé à l'origine et qu'il est donc théoriquement interdit de l'ouvrir ... mais aujourd'hui, le plombage a disparu (c'est idem tout au long de la colonne montante...)

 

Alors, est-ce que j'ai le droit de dévisser le support bois  pour passer derrière ?

Sinon, comment faire pour repartir du DB avec mes nouveaux fils ?

 

Je précise aussi que le petit tableau de fusibles Hager qui est au-dessus du compteur fait partie de l'installation actuelle (1 contacteur J/N pour le cumulus + 1 fusible de 32A ancienne prise four + 1 fusible 16A Cumulus + 1 fusible 16A prise simple).

Voilà ce que ça donne, une fois ce petit tableau ouvert :
image.png

 

On voit que les deux fils qui partent en aval du DB (rouge et bleu) et qui montent derrière le support en bois, arrivent sur un petit bornier qui dessert le tableau avec les fusibles, d'une part et l'alimentation de l'appartement d'autre part, dans un tube Bergman.

 

Je compte enlever tout ça et insérer l'ensemble dans mon nouveau tableau.

 

Je précise ça à cause d'une idée : est-ce que je ne pourrais pas utiliser le câblage actuel (fils flêchés en rose sur la photo) pour m'en servir de tire-fils et passer mes nouveaux fils derrire le panneau de bois ?

 

Pardon d'avoir été long ...

... et merci pour vos réponses et vos conseils (et toutes autres idées que vous pourriez avoir pour mon raccordement).

Membre banni
Messages : 1516
Inscrit le 23-04-2015
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

Bonjour
Oui généralement on se sert des anciens fils comme aiguille pour retirer les nouveaux, mais un part un, et on laisse au moins 30 cm de fils derrière pour permettre à Enedis d écarter le tableau bois en cas d intervention.
courtju
Passionné du Forum
Messages : 1095
Inscrit le 07-07-2016
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

Bonjour @courtju2,

 

Merci pour la réponse et les précisions.

 

Je vais donc essayer comme ça.

 

Si, toutefois, ça ne passe pas, est-ce que je peux dévisser le tableau en bois pour intervenir derrière (sous ma responsabilité), ou bien est-ce qu'il y a un inconvénient ou un risque quelconque ?

Je rappelle qu'il n'y a plus de plomb aux têtes de vis. D'ailleurs, le gars d'ENEDIS est venu récemment poser le Linky et il ne les a pas remis.

 

Une autre petite précision SVP :

Est-ce qu'il faut connecter mes fils multibrins en utilisant un embout de câblage ou est-ce que je peux les connecter sans ça ? Ma question se pose pour le départ du DB et pour l'arrivée au tableau.

 

Merci.

 

 

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3855
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

Bonsoir

 

L’inconvenient possible c’est de décéder. 

 

Si c’est du multibrins rigide, pas de problème 

Si c’est du multibrins souple, possible sans embouts si serrage par borne à cage. Mais si serrage sur vis, il faut des eembouts. 

Carminas
Passionné du Forum
Messages : 1095
Inscrit le 07-07-2016
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

[ modifié ]

Bonsoir @Carminas,

 

Wouahou ! "L’inconvenient possible c’est de décéder. " ...

Je dois avouer que ça calme !

Déjà que j'avais un peu la trouille d'intervenir là-derrière ........

Je vais donc éviter ça et tout faire pour arriver à passer en me servant des anciens fils pour tirer les nouveaux ...

 

 

Une autre solution serait peut-être de laisser mes fils en attente et de demander un changement de ce vieux DB de 650mA limité à 30A et qui n'est plus aux normes, pas sélectif et qui risque de sauter avent mes ID 30mA

... en espérant que la gars d'ENEDIS accepte de profiter de son intervention pour me raccorder.

Qu'en pensez-vous ?

 

 

C'est noté pour la nécessité ou pas d'utiliser des embouts. Ce sera des multibrins souples avec des serrage par borne à cage, donc pas d'embouts nécessaires.

 

 

Merci encore.

 

 

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 19955
Inscrit le 11-12-2005
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

[ modifié ]

bonsoir

 

quand mon fils a acheté sa amison ( il y a maintenant 16 ans, que ça passe vite ), j'ai refait toute l'électricité en virant l'ancien tableau

j'alimentais le nouveau par une brettelle issue de l'ancien, le nouveau câble en attente des 2 cotés

nous avions demandé une augmentation de puissance qui nécessitait le changement du  panneau DBet en fin de compte panneau de comptage neuf avec nouveau compteur

quand EDF est passé, j'ai préparé ma tête de câble à la longueur nécessaire pour aller juste derrière le tableautin,>> pas fait avant ne sachant pas la longueur de fils a laisser,

les fils ont été enquillés au montage du nouveau tableautin, l'ancienne ligne virée et c'est même le gars d'edf qui a connecté mes fils pendant que je virais le provisoire et raccordait le définitif

ça nous a couté un café bien chaud pour réchauffer le gars >> on était en janvier et cette année là ça caillait autrement que cette année

il y a encore des relations clients quand on demande poliment

Passionné du Forum
Messages : 1095
Inscrit le 07-07-2016
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

[ modifié ]

Merci @macbidouil

 

C'est totalement ce que je compte faire.

Mais, ça, c'était EDF et beaucoup de choses ont changé depuis.

 

Toutefois, si ENEDIS tarde à venir me changer le DB, j'essaierai quand même le tirage des nouveaux fils avec les anciens.

 

Merci.

 

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3855
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Comment accéder à disjoncteur de branchement posé avec le compteur sur un support bois?

Le risque est de faire un court circuit en amon du DB en créant accidentellement un contact phase neutre.

 

Voir cette vidéo pour avoir une idée du résultat 

https://youtu.be/gHxaIqV1v8Q

Carminas