Le Forum

62855 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Claquement boîte fusibles

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 13-05-2017
IP :

Claquement boîte fusibles

Bonjour j, ai un claquement au niveau du fusible heure creuse heure pleine, il s'arrête si je coupe le fusible du bain eau chaude et reprend tout de suite si je le remet en marche
Est ce dangereux ?
Que faire ?
Merci
Grand Contributeur Vétéran
Messages : 230
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Claquement boîte fusibles

salut

un claquement permanent? ou simplement au passage heure creuses?

si permanent vérifier les errages des fils sur lefusible et sur les bornes A1 et A2 du contacteur

si cela recommence faire intervenir EDF

Membre banni
Messages : 1516
Inscrit le 23-04-2015
IP :

Re: Claquement boîte fusibles

Bonjour

Ce que vous appelez le fusible heures creuses heures pleines est le contacteur qui s'enclenche en heures creuses pour envoyer le courant au chauffe eau. C est normal qu'il claque au moment ou vous passez en heures creuses, et quand vous repassez en heures pleines. En heures creuses il peux ronfler un peu ou vibrer, c est normal. S'il claque alors que vous êtes en heures creuses, c est qu'il y a un soucis sur l'alimentation de la bobine du contacteur, ou sur la commande envoyée par le compteur. Un mauvais serrage peux être à l origine du problème, mais pas seulement au niveau des bornes A1 A2 du contacteur et de la protection (fusible ou disjoncteur) du circuit de commande, cela peux venir aussi du raccordement des bornes C1 C2 sur le compteur. Il y a plusieurs vérifications a faire avant d'appeler ERDF, qui ne vous feront pas cadeau du déplacement s'ils ne sont pas en cause.  

courtju
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 13-05-2017
IP :

Re: Claquement boîte fusibles

Merci pour votre réponse, en fait il claque toute les secondes pendant la période heures pleines
Grand Contributeur Vétéran
Messages : 230
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Claquement boîte fusibles

salut

problème edf les contacter