Le Forum

71258 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Capteur de température en surchauffe

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 22-01-2020
IP :

Capteur de température en surchauffe

 

 Bonjour,

 

 Panneau rayonnant électronique Serenza, modèle HC10D10E1/HC10D15E1/HC10D20E1.

 

 Le thermostat qui indique la température de la pièce sur l'interface affiche 76°C !!! Évidemment ce n'est pas la réalité puisqu'elle est de 15 °C d'après les autres panneaux que j'ai installés et fonctionnent sans problème. Comme le radiateur ne se déclenche que si elle est inférieure à 19 °C, impossible de le faire chauffer.
 Comment ramener à la raison ce capteur pour qu'il se mette à chauffer le moment venu, s'il vous plaît ?

 Et s'il s'est transformé en Farenheit comment le passer en Celsius ? Pas de reset visible en tout cas.

 

Highlighted
Super Contributeur Vétéran
Messages : 463
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: Capteur de température en surchauffe


@CapStLouis  a écrit :

 

 

 Et s'il s'est transformé en Farenheit comment le passer en Celsius ? Pas de reset visible en tout cas.

 


Bonjour,

Vous dites avoir 15°C, donc 59°F, si votre capteur affiche 76°, ce n'est donc pas une simple erreur d'unité...

 

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 22-01-2020
IP :

Re: Capteur de température en surchauffe

 

 Bjr Iag0,

 

 Merci pour votre retour.

 Nous sommes d'accord. Il s'agissait juste d'évacuer cette solution que j'ai déjà reçue ailleurs.

 Cela dit, ÇA ne résoud pas le mystère.

 Alors déchetterie ?