Bonjour,

 

Comment dois cabler mon parafoudre, sachant que si je le met en tête je ne peux plus utiliser les peignes verticaux.

C est tout en Schneider

Parafoudre R9PLC  arrivée par le haut et ID 63A XP en embrochable avec arrivée par le bas.

 

Merci bien. 

null
20200201_100329.jpg

Solutions approuvées
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3223
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Cablage parafoudre

Re,

Oui 16 mm2 c'est très bien, il faut 10 mm2 mini.

A+ 

radiator

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Highlighted
Participant Fidèle
Messages : 65
Inscrit le 27-12-2019
IP :

Re: Cablage parafoudre

[ modifié ]

Bonjour,

 

    Plusieurs tutoriels de la maison Schneider sur internet, un exemple.

null
Highlighted
Participant Prometteur
Messages : 71
Inscrit le 22-08-2018
IP :

Re: Cablage parafoudre

Merci j'avais vu cette video mais il ne montre pas le cablage en lui même.
null
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3223
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Cablage parafoudre

[ modifié ]

Bonjour,

Vous positionnez le parafoudre à droite sur une rangée, et vous l'alimentez depuis des borniers (phase et neutre).

Pour résumer, vos fils qui alimentent le tableau viendront sur des borniers (voir accessoires schneider), et depuis ces borniers vous alimenterez d'une part le peigne vertical des différentiels et d'autre part le parafoudre.

En principe le bornier de terre est déjà présent dans votre coffret.

Cdlt

 

radiator
Highlighted
Participant Prometteur
Messages : 71
Inscrit le 22-08-2018
IP :

Re: Cablage parafoudre

Vous parlez de ces borniers rouge et bleu. Voir photos

null
20200201_135634.jpg
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3223
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Cablage parafoudre

Re, 

Oui, c'est bien de ceux là qu'il s'agit.

 

radiator
Highlighted
Participant Prometteur
Messages : 71
Inscrit le 22-08-2018
IP :

Re: Cablage parafoudre

Parfait, je mettrai la même section, du 16mm2.

Je voyais ca plus compliqué !!!

 

Merci bon week end

 

 

null
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3223
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Cablage parafoudre

Re,

Oui 16 mm2 c'est très bien, il faut 10 mm2 mini.

A+ 

radiator
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3223
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Cablage parafoudre

Re,

Pour une bonne efficacité du parafoudre, essayez de placer celui-ci au plus près des borniers d'arrivée, avec les fils les plus courts possible.

A+  