le 04-10-2019 18:35
Bonjour, en location depuis peu, j ai cet appareil qui fait un bruit de 50 hertz , dans la chambre en plus et c est penible. Puis je l'enlever ou le remplacer ? Je ne sais même pas ce que c'est ☹ Il alimente un ensemble petit frigo top et petit congelo top. Merci pour vos lumieres... Voici une photo
le 04-10-2019 18:47
Pour etre plus precis, quand je coupe le 2a a coté ca eteint la multiprise des frigo 😨😨😨
04-10-2019 19:09 - modifié 04-10-2019 23:20
Bonsoir @bricolo83
Le bidule CT, c'est un contacteur. le disjoncteur de droite 2A protége la commande (bobine du contacteur).
Il fait du bruit car sont circuit magnétique est encrassé.
Mais effectivement pourquoi un relais de commande pour le frigo ? bizarre ! Avez vous constaté une disparition du bruit de temps en temps, qui permettrait de faire une relation avec un événement (heure précise, heures creuses, heures pleines ......etc)
Sans doute qu'auparavant la prise était réservée à un autre usage
Si vous voulez le mettre hors service et le laisser en place tout en conservant la fonctionnalité des prises, vous shunter avec deux bouts de fil la borne 1 avec 2 et la borne 3 avec la 4,(les fils actuellement branchés doivent rester en place) et couper le disjoncteur de 2A de droite. En faisant ainsi, vous allez simuler la fermeture des contacts. Le jour où vous quitterez le logement, il suffira d'enlever les deux shunts pour remettre en état comme à l'origine.
A+
le 05-10-2019 10:40
En démontant le tableau j ai l'impression que le contacteur est placé coen tête comme un I.D juste avant un autre I.D le schneider...vous pensez ca aussi...?
Oui le montage est pourri, c est pas moi...(ca c est pour les comentaires qui me feront pas avancer.
le 05-10-2019 10:41
le 05-10-2019 10:42
le 05-10-2019 13:47
Bonjour,
Effectivement, il semblerait que le contacteur contacteur alimente le différentiel, donc toute l'installation et pas seulement la prise du frigo.
Il pourrait s'agit d'un contacteur de sécurité comme pour les VMC collectives qui coupe l'alimentation de la chaudière à gaz en cas d'arrêt de la VMC. Reste à se renseigner auprès du propriètaire.
Dans ce cas le remplacement de ce contacteur indispensable incomberait au propriétaire.
A+