Branchement vmc Equation DHU

Bonjour et meilleurs voeux

Je rencontre un problème avec le branchement électrique de ma nouvelle vmc, elle ne semble fonctionnée que sur une vitesse

C'est en actionnant l'interrupteur vmc de la cuisine qu'elle s'arrete de fonctionner ...

Merci de votre aide

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7386
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour et bienvenu sur ce forum

 

Il y aurait donc un problème de raccordement ...

 

- Comment était raccordée l'ancienne ?

- Comment a été raccordée celle-ci ?  (certainement pas conformément à sa notice ? )

 

Cordialement

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Donc avec des photos plus parlant ...

l'ancien,le nouveau, le commutateur en cuisine et le schéma sous le couvercle de la vmc

 

IMG_20171228_182332.jpg
IMG_20180102_174201.jpg
IMG_20171230_185120.jpg
IMG_20180102_174359.jpg
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 19827
Inscrit le 11-12-2005
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

bonsoir

 

pas terrible  le passage dans le presse étoupe

sur l'inter vous avez la phase qui arrive sur la borne rouge et l'inter envoie cette phase sur PV et GV

votre nouvelle VMC n'a pas ce type de cablage >> Ph et N sont en direct et l'inter sert à connecter L et LS

avez vous une boite d'où est issue l'alim de cette VMC

 

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonsoir,

 

Il reste seulement un fil à déplacer au niveau de l'interrupteur.

Prenez le mauve et mettez le dans la même borne que le rouge, donc rouge et mauve dans la borne rouge de l'inter.

Çà devrait fonctionner ainsi.

 

Bonne soirée. 

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

[ modifié ]

Non, pas à ma connaissance

Il me semble que cela vient direct du tableau

Super Contributeur Vétéran
Messages : 354
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU


@radiator a écrit :

Bonsoir,

 

Il reste seulement un fil à déplacer au niveau de l'interrupteur.

Prenez le mauve et mettez le dans la même borne que le rouge, donc rouge et mauve dans la borne rouge de l'inter.

Çà devrait fonctionner ainsi.

 

Bonne soirée. 


Bonjour,

Tout à fait...

Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Ok

J'essaie çà et je vous dis ...

Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonsoir,

ça fonctionne mais j'ai l'impression de n'avoir qu'une vitesse ( la grande) ... ?

Et puis du coup, tous les fils sont branchés sur le haut de l'interrupteur !!??

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

[ modifié ]

Bonsoir,

 

Oui, c'est normal, je m'attendais à cette réponse.

Soit le commutateur (cuisine) est positionné en  GV dans ce cas c'est normal, soit il est en PV et dans ce cas c'est la commande de hygrostat qui le passe en GV;

 

Dans ce cas, il faut commencer par mettre le potentiomètre de déclenchement de l'hygrostat sur 90% d'humidité.la vitesse doit passer assez rapidement (1/2 heure) en PV;

Ce potentiomètre de réglage est au dessus du bornier de branchement vert,  visible sur la photo en bleu

 

Il convient ensuite de refaire un réglage sur plusieurs jours en diminuant le %, afin de trouver le bon point de fonctionnement résultant d'une humidité correcte.

 

Tous les fils sont branchés sur le haut de l'interrupteur : Oui c'est nornal, mais il y a deux bornes différentes,

Vous pouvez mettre aussi l'orange sur la borne du bas, le fonctionnement sera identique au basculement de du "levier" de l'inter. près  

 

A+

 

  

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour,

j'ai suivi vos indications

Pas de changement d'allure pour l'instant ...

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour patrik72,

 

Pour être certain, que la VMC n'est pas forcée en GV par l'interrupteur, vous pouvez déconnecter le fil orange ( borne LS ) du bornier vert.

Mettre ensuite le potentiomètre de déclenchement à fond dans le sens anti-horaire 90%, en principe elle doit passer en PV ( à moins que vous soyez dans un milieu très très humide )

 

A+

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour

J'ai donc fait comme vous me l'avez indiqué mais j'ai débranché le fil orange sur l'interrupteur

Cela semble fonctionné, réglage à 90% d'humidité, à voir si je peux baissé plus par la suite ...

Merci pour votre aide

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour,

 

Maintenant que votre VMC est en PV, il vous faut rebrancher le fil orange sur le bornier vert de la VMC (et aussi du côté de l'interrupteur sur borne 1 ou 2).

 

Une des positions de l'interrupteur sera la position PV (identique au fil orange non connecté), l'autre position doit forcer la VMC en GV.

 

Reste à repérer les deux positions sur l'interrupteur, et s'il y a déjà un marquage sur l'interrupteur, dans ce cas déplacer le fil orange sur la borne 1 ou 2 de l'interrupteur afin d'obtenir la correspondance.

 

A+

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 8
Inscrit le 02-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour

C'est bon, ça fonctionne !

Merci à vous pour votre aide :-)

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour patrik72,

 

  C'est parfait, et merci pour le retour.

 

Bien cordialement.

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 6
Inscrit le 27-01-2018
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonsoir;

 

je rencontre aussi un soucis d'isntallation de cette interupteur: Moi j'ai suivi betement le schema pour cette installation. Nous sommes en renovation et il n y avais pas de VMC auparavant: 

 

alors j'ai alimenté la VMC comme le schéma de cablage. ensuite je suis reparti de la borne phase sur la VMC, descendu a l'interupteur de la cuisine, et remonté a la borne LS de la VMC. en gros j'ai fait comme le schéma de cablage, un cable violet entrant et la meme couleur remontant a la borne LS.

 

Je dois avoir pas capter un truc smile parceque jai beau mettre les deux cables dans les differents trous de l'interupteur mais rien n y fait.

 

parcontre moi quand je met la VMC sur fonction B: Je ne vois aucun changement dans la vitesse de la VMC....

 

 

 

null
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 11-02-2019
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour,
Je rencontre le même type de problème avec un interrupteur (fourni) différent.
Mon branchement côté vmc est le même que sur la photo de patrik72. Les fils violets rouge et orange sont aussi à l’interrupteur. Côté interrupteur j’ai donc un branchement min, un Max et un L et je ne sais pas où mettre chacun des 3 fils pour que cela fonctionne.
Pour le moment là vmc ne fonctionne qu’en petite vitesse, l’action sur l’interrupteur Ne fait rien. Merci pour votre aide.
null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

[ modifié ]

Bonjour @FRancois,

Si sur la VMC vous avez les fils branchés de façon identique à patrik72,

sur l'interrupteur vous mettez le rouge en L, le violet sur la borne 1 (PV) , l'orange sur la borne 2 (GV) et ensuite un pontage avec un morceau de fil entre la borne L  et la borne 1.

A+

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 11-02-2019
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

@radiator
Un très grand merci, ça fonctionne à merveille!
null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2014
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement vmc Equation DHU

Bonjour @FRancois,

Parfait, merci pour le retour et bonne journée à vous.

Cordialement.

Radiator