Bonjour,
Je souhaite installer un interrupteur à voyant lumineux pour gérer mon éclairage extérieur (interrupteur va et vient Lexman cosy à voyant lumineux).

L'installation allume et éteint bien la lumière, mais le voyant lumineux est allumé quand la lampe est éteinte, alors que je souhaiterais qu'il soit allumé en même temps que la lampe.
Quel est le bon branchement ?
Merci d'avance ! 

null
IMG-0075.jpg
IMG-0074.jpg
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3854
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Branchement interrupteur à voyant lumineux

Bonjour @Darkana ,

Le fil noir du voyant qui est actuellement sur la borne rouge de l'inter, il faut le déplacer et le mettre sur le neutre (fil bleu).

Vous pouvez aussi, car celà est prévu pour, mettre un bout de fil bleu entre le wago du fil bleu f(remplacer le wago 2 entrées par un à 3 entrées) et la borne bleu de l'inter et brancher le noir précédent du voyant sur la borne bleu de l'inter, cette borne bleu servant uniquement de borne relais 