Bonjour,
voila je viens d'acheter une nouvelle VMC en remplacement de l'ancienne qui a lâché.
Je vous joins le modèle en photo.
J'aimerais qu'elle soit reliée sans interrupteur car c'est une hygrostat (déclenchement automatique en fonction du taux d'humidité détecté)...et aussi c'est que les fils de l'interrupteur relié a la vmc précédente sont mal tirés ce qui complique leur connection avec la nouvelle VMC.
Etant une chèvre en électricité je préférais vous demander comment la connecter,surtout la Phase en fait car le reste est assez explicite.
je vous joins également le schéma de câblage qui ne présente pas de schéma précis pour la câbler SANS interrupteur.
Phase sur L1 ou L3 ? (Ou L2 ?)
merci d'avance
Vincent
29-01-2020 07:14 - modifié 29-01-2020 07:18
Bonjour
Il faut vous mettre en petite vitesse, donc phase sur L3
Rien n'empêche de garder un interrupteur pour forcer la grande vitesse lorsque l'hydrostat ne la déclenche pas, par exemple lorsque vous faites la cuisine.
le 29-01-2020 07:28
Bonjour Carminas.
Quelle rapidité. Merci.
J'essayais de comprendre comment fonctionnerait chacun des différents câblage et je me dis que le vôtre (L3) sous-entends que l'électronique de la vmc bascule sur L1 dès qu'il detecte trop d'humidité ?
J'ai bon ? :-)
Concernant l'interrupteur, je verrais ça plus tard si vraiment besoin...
le 29-01-2020 07:44
Je pense que c'est cela.
De toute façon cela ne vous coute rien d'essayer
le 29-01-2020 07:49
J'avais peur d'un mauvais branchement qui me crame la vmc.
En tous cas merci à toi Carminas pour ton conseil.
Bonne journée
Vincent
le 31-01-2020 11:24
@Vinzo a écrit :
J'essayais de comprendre comment fonctionnerait chacun des différents câblage et je me dis que le vôtre (L3) sous-entends que l'électronique de la vmc bascule sur L1 dès qu'il detecte trop d'humidité ?
J'ai bon ? :-)
Bonjour,
A priori, L3 est reliée au commun de l'hygrostat, le contact repos de l'hygrostat est relié à L2 (Petite vitesse), le contact travail de l'hygrostat est relié à L1 (grande vitesse).
Donc si vous alimentez uniquement L3 avec la phase, la VMC fonctionne en PV ou GV seulement avec l'hygrostat.
Si vous voulez forcer la grande vitesse, il faut apporter la phase en L1 (interrupteur).
le 31-01-2020 11:30
Bonjour,
ca c'est bon a savoir. pour le moment j'ai branché en direct (selon humidité detectée).