Bonjour
Peux-tu nous donner les références :
- de tes lampes
- de ton transfo ( l'ancien et le nouveau) fiche technique, ou photo de leur plaque constructeur .
Est-ce bien un interrupteur qui le commande, ou un variateur/gradateur ?
cordialement
le 25-01-2018 11:58
le 25-01-2018 15:27
Bonjour
Effectivement, la réponse est techniquement incomplète pour une analyse à distance ....
a) Quel est le type de transfo
- Pour le nouveau, il semble bien que ce soit un transfo électronique ..... sa référence constructeur ?
- Mais pour l'ancien ????? : un transfo classique avec circuit magnétique ?
b) Je fais un rapprochement :
- l'ancien a grillé
- le nouveau semble sous-dimensionné pour alimenter les lampes ..
êtes vous certain qu'il y a 4 lampes de 20 W ... n'y en aurait-il pas de plus puissantes dans le groupe ?
pouvez-vois vérifier ?
Si vous en enlevez une ou deux, fonctionnent-elles correctement ?
c) J'avais posé la question de la commande : simple interrupteur ou variateur/gradateur ?
Cordialement
le 25-01-2018 22:40
Bonsoir
Le nouveau transfo, est ce celui ci?
le 26-01-2018 00:19
le 26-01-2018 12:05
le 28-01-2018 11:54
le 28-01-2018 12:27
Bonjour
On trouve ce symbole de transformateur sur des ferromagnétiques et sur des électroniques, je ne peux pas vous dire de quelle catégorie le votre fait partie. Il faudrait une photo de l'ensemble. Un ferro ressemble a ça
ou à ça
http://www.equipement-de-maison.fr/transformateur-pour-spot-sur-cable-tendu/
et un électronique plutot a ça
https://www.anrold-diffusion.com/sb-transfoelectro70va-mipro-e-70t-c2x3982189
28-01-2018 14:38 - modifié 28-01-2018 14:42
bonjour,
Oui, visiblement, c'est un ferromagnétique.
le 28-01-2018 15:43
le 28-01-2018 18:10
Re,
Il s'agit forcément du même transfo puisque les étiquettes portent la même référence : NPA-EI86-128750.
Vous l'avez remplacer par un transformateur électronique de 105VA prévu pour des lampes halogènes, il aurait normalement dû fonctionner. (Ce transfo n'est pas prévu pour l'alimentation de LED)
Il faudrait, avant d'incriminer le transfo, vérifier s'il n'y a pas un problème sur la ligne qui alimente les halogènes ou si la puissance consommée n'est pas dépassée suite à un changement d'ampoule (par exemple ampoule de 50w au lieu de 20w. ou court circuit : vous avez dit : les ampoules s'allument faiblement et clignotent ).
Quant au passage aux LED, oui pourquoi pas, si vous trouvez des LED possédant le même culot que vos halogènes.
Dans ce cas, il vous faudra trouver l'alimentation pour led : tension et puissance adaptée au type de lampe.
A+
le 28-01-2018 20:24
28-01-2018 20:39 - modifié 28-01-2018 20:46
Re,
105VA est la puissance max que peut délivrer cette alim, si par exemple vos quatre ampoules font 50W, on arrive à
200W ou VA (sur charge purement résistive W ou VA c'est idem).
Dans ce cas :
- un transfo ferromagnétique (origine) va chauffer, puis déclencher (par un fusible thermique interne non remplaçable, noté sur l'étiquette ce fusible fond à 130°C ) .
- un "transfo" électronique (nouveau) se met à genoux, et produit un pompage (visible par le clignotement)
C'est pour cette raison, qu'il faut être sûr de la puissance des lampes.
le 04-02-2018 15:54
le 04-02-2018 16:43
Bonjour,
Les ampoules ne sont donc pas grillées.
Si avec une seule lampe rien ne s'allume, c'est que l'oscillateur (electronique) interne du transfo ne démarre pas.
J'en conclus donc qu'il est défectueux.
A+
le 04-02-2018 17:25
le 04-02-2018 18:02
le 04-02-2018 18:18
Re,
Et la lumiaire fut, avec un transfo toujours électronique je suppose. Comme quoi, la qualité laisse à désirer.
Cordialement.
le 04-02-2018 19:21
C est sur que en prenant le transfo et les lampes qui vont bien, y a pas de soucis. le transfo ferro magnétique dont je parle depuis le debut, c est pour aller avec les lampes halogène d'origine. Le problème posé au départ était la compatibilité entre le transfo et les lampes halogènes.
le 05-02-2018 08:40
Bonjour,
Mais la passage aux leds à aussi été envisagé sur ce fil.
Quant au passage aux LED, oui pourquoi pas, si vous trouvez des LED possédant le même culot que vos halogènes.
Dans ce cas, il vous faudra trouver l'alimentation pour led : tension et puissance adaptée au type de lampe.
.
le 05-02-2018 12:25
le 05-02-2018 14:41
le 05-02-2018 18:21
Bonjour @Ckidon,
Non pas de problème, et de toute façon s'il me balance un "ferromagnétique", je lui renvoie un "électronique".
A+
le 05-02-2018 21:17
mdr en effet.
le 13-01-2019 13:01
Le problème du clignotement des LEDs est très souvent simplement du à l'emploi d'un transformateur qui produit du courant alternatif au lieu d'un transformateur redresseur DC (alimentation 12VDC).
Quand on remplace des ampoules halogènes ou à filament basse tension par des ampoules LEDs sur un appareil ancien, il faut vérifier le type d'alimentation qui était sur le luminaire.
Beaucoup de luminaires utilisaient un simple transformateur qui produit du courant alternatif 12V à partir du 220V. Ce type d'alimentation convient parfaitement pour des ampoules halogènes ou à filament mais ne convient pas pour des ampoules Leds qui ont besoin de courant continu (DC ou CC en français).
Donc quand on a ce problème, il faut, si on le peut, changer le transformateur par un transformateur redresseur de bonne qualité car les leds supportent mal les variations de tension. Cest ce que les marchands du web appellent des transformateurs ou "drivers" Leds.
Manifestement le transformateur qu'on vous a vendu ne convient pas puisqu'il a une sortie AC.
A noter que la polarité est indifférente aux bornes des Leds.
le 13-01-2019 15:19
Bonjour
Non, alcodu, si en sortie de l alim led la polarité n est pas respectée, ça ne marche pas.
le 13-01-2019 18:55
Les leds en tant que composants ont évidemment une polarité mais les ampoules leds destinées à remplacer les anciennes ampoules à incandescence de 12V n'en ont pas. Il n'y a pas de symbole + ou - aux bornes de ces ampoules. Les fabricants mettent un pont de diodes en entrée qui permet de rendre indifférent le sens de branchement.
le 13-01-2019 20:38