Alimentation local technique piscine

Bonjour,

J'ai besoin de créer une alimentation (enterrée) pour le local technique d'une future piscine.

Je compte y mettre en place un tableau divisionnaire, alimenté, à partir du tableau principal par un câble de 10mm² (il y a plus de 21 mètres entre le tableau principal et ce futue tableau secondaire).

Je pense d'autre part protéger cette alimentation par un disjoncteur de 32A.

Qu'en pensez-vous ?

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonjour

 

C'est une bonne idée si 7kW vous suffisent

Carminas
Tableau divisionnaire G.jpg
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Merci Carminas. Au top le schéma explicatif.

Oserais-je vous présenter mon projet de tableau électrique principal, pour validation ?

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonsoir

 

Pas de problème, vous pouvez le mettre en ligne

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

OK, je fignole ça et je le mets en ligne

Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonjour,

Voici mon projet de tableau électrique.

Il va concerner une maison neuve et se situera à environ 50 mètres du disjoncteur de branchement, en limite de

propriété.

Aussi j'ai prévu de tirer un câble de type R02v 2x25mm², du disjoncteur de branchement Erdf jusqu'à un disjoncteur d'abonné monophasé 15/45A 500mA différentiel, intantané, placé en tête de tableau.

Pouvez-vous me dire si cela convient ?

Pouvez-vous également m'indiquer si, dans ce contexte (maison neuve et donc probablement compteur Linky, en limite de propriété) il vous parait nécessaire de prévoir un câble de téléreport dans la tranchée d'adduction ?

Enfin, que faut-il penser de l'éco-compteur ? Est-il vraiment obligatoire ou est-ce qu'on peut s'en passer ?

 

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonjour

 

La norme demande du 35² entre 42m et 58m

 

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.


Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

 

Par rapport à votre tableau (en gras les non conformités)

- les 2 départs vers les tableaux secondaires ne doivent pas être repris en aval de différentiels

- je n'ai pas bien compris la logique du différentiel de la dernière rangée (seulement 2 disjoncteurs ?)

- il faut 6 prises maxi sur le circuit cuisine

- quel est le mode de chauffage ?

- 16A suffirait pour la plupart des circuits spécialisés (mais 20A autorisé)

- pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte (mais pas interdit non plus)

- pas d'obligation de mettre des prises dans le tableau

 

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonjour Carminas et merci pour toutes ces infos.

Je vais réfléchir à tout ça et tenter de faire les corrections nécessaires.

Par contre en ce qui concerne la section de mon câble de connexion au réseau, j'ai un doute : le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur (pas de chauffage électrique, sauf les 2 sèches serviettes, pas de plaques de cuisson électriques) ; je pense pouvoir me contenter d'une puissance d'abonnement de 9kVa -45A .J'avais cru comprendre que, dans ce cas, lorsque la distance entre le disjoncteur de branchement et le tableau est inférieure à 56 mètres, le câble devait être de section 25mm². Pouvez-vous me confirmer tout ça ou me dire si je me trompe et que c'est bien du 35mm² qu'il me faut.

 

En ce qui concerne la dernière rangée du tableau, elle est mal foutue en effet. C'est à cause de l'éco-compteur :

1 disjoncteur divisionnaire 16A pour la protection des 2 prises modulaires et 1 disjoncteur divisionnaire 2A pour la protection de l'éco-compteur. D'où la question : est-ce qu'on peut se passer de l'éco-compteur

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonsoir

 

Le dimensionnement du câble de liaison ne se fait pas en fonction de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment à distance par un simple coup de fil à votre distributeur d'électricité, mais en fonction du calibre maxi qui est actuellement de 60A (les nouveaux disjoncteurs de branchement ne sont d'ailleurs plus réglables)

Donc c'est bien du 35² qu'il faut

 

Pour l'éco compteur, c'est pour la RT2012, mais elle s'est assouplie et il y a d'autres moyens (par exemple un compteur Linky et l'application sur le site d'EDF suffit à répondre à l'exigence)

 

Sinon pour un disj 2A et un 16A, un ID 40A suffirait.

Mais pourquoi ne pas mettre ces 2 disjoncteur sur les autres rangées

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonjour Carminas,

Pas trop pesant le confinement ?

Bon, j'ai bien reçu : un câble R2V 2X35mm², pour alimenter la maison. Encore merci pour cette info.

Sinon voilà mon projet de tableau (+ tableaux secondaires), qu'en pensez-vous ?

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonsoir

 

Pour les tableaux divisionnaires, dans la mesure où il y a des disjoncteurs de calibre 16A et 32A au départ qui limite l'intensité, des ID 40A suffiront largement.

 

Pour le reste c'est recevable

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

OK, merci pour tout.

Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonjour Carminas,

J'ai à nouveau une question à propos de mon tableau électrique : en plaçant un disjoncteur de branchement différentiel 60A/500mA de type S en tête de tableau, comme vous me le conseillez, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il disjonte en même temps que le disjoncteur ERDF du point de livraison (situé à 50 mètres du tableau et donc normalement lui aussi de type S) ?

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Bonsoir

 

A savoir que la notion de type S (sélectif) ne concerne que la protection différentielle (défaut d'isolement).

L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de 500mA du logement ne saute pas.


Cepandant, il n'y a pas de solution parfaite pour ne jamais à avoir à se déplacer en limite de propriété en cas de défaut, mais on peut essayer de limiter le risque.

Tout dépend en fait du type de défaut :

 

1/ Défaut d'isolement : Contact phase/terre direct ou indirect
Le non déclenchement du DB extérieur est assuré naturellement par le fait qu'ENEDIS pose un disjoncteur de branchement sélectif (légèrement retardé) en limite de propriété.
En mettant un 500mA type S également à l'intérieur, il ne déclenchera pas non plus et c'est systématiquement un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui sautera en cas de défaut.

 

2/ Surcharge : vous tirez plus que votre abonnement.
Désormais c'est le compteur Linky à l'extérieur qui coupera systématiquement en premier et c'est lui qu'il faudra relancer en cas de dépassement.
Mais ce genre de problème est rare si vous avez correctement dimensionné votre abonnement. Et ne pas s'en priver car les différences de coût d'abonnement sont désormais très faibles entre les différentes tranches (environ 2€ par mois).
Et si vraiment ce risque est important, prévoyez un délesteur qui coupera automatiquement et ponctuellement des appareils non prioritaires (en général radiateurs électriques ou chauffe-eau) lors de pointes de consommation.

 

3/ Court-circuit : contact phase/neutre.
C'est un événement violent sur une installation et toutes les protections contre les surintensités vont tenter de couper au plus vite : le disjoncteur du circuit, le disjoncteur de branchement intérieur, le disjoncteur de branchement extérieur. Cela peut être un d'entre eux qui coupe, ou deux, voire les trois. En tout cas aucune garantie sur celui qui coupera en premier.
Heureusement c'est un événement rare si on utilise correctement son installation

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Alimentation local technique piscine

Merci Carminas,  c'est lumineux.