73260 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
73260 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 29-09-2019 21:22
bonjour à tous
je cherche à installer 4 radiateurs electriques de 1500W via une distribution par les combles
je me posais la question est ce possible de relier les convecteurs 2 par 2 dans une boite de derivation dans les combles?
avec des cables de 2.5mm2 chacun et relier donc au final à 2 disjoncteurs 20A
pour pouvoir relier le tableau principal avec seulement 6cables de 2.5mm2 plutot que 12.
Merci à celui ou celle qui pourra m'eclairer sur le sujet.
le 29-09-2019 23:57
Bonsoir
Aucun problème.
Du 2,5² 20A vous autorise 4500W.
Vous avez même de la marge pour augmenter la puissance des radiateurs si à l'usage c'était nécessaire.
Par contre pensez à passer un fil pilote 1,5² noir par radiateur pour pouvoir les piloter indépendament.
le 30-09-2019 08:13
merci de votre aide.
donc je peux bien installer mes radiateurs en parallele? pour limiter le nombre de fil au tableau electrique?
merci de vos précisions
le 30-09-2019 08:40
Oui, par contre soignez bien le serrage de la connexion