Je vais changer de cuisine et je déplace donc des prises. Je me suis penché de plus près sur les fusibles, l'intensité etc avant d'attaquer. Dans cet appartement acheté il y a un an.
Maintenant le déplacement des prises finies, j'essaye de savoir quel fusible alimenté quoi, et là, je me rends compte que mes circuits 15A ont trop de prises par rapport aux normes. Un des fusibles sur lesquels je n'ai pas fait de changements mais qui était déjà surchargé (14 prises...), Et celui de la cuisine, sur lequel j'en ai rajouté pour ma crédence (12 prises). Sur du 16A j'ai lu que c'était 8 prises la norme, pour 15A je sais pas, j'sais même pas si ça existe encore.
J'ai tout raccordé avec du 2.5mm2 pour être tranquille et pour faire avec le même câble mes circuits 20A et 15A.
Est-ce dangereux ? Sachant qu'il n'y a pas de gros électroménager de la cuisine branchés sur le 15A, c'est essentiellement des prises d'appoint. C'est le cas sur les deux circuits surchargés en fait, toutes les prises ne sont jamais utilisées en même temps.