Bonjour amis électriciens,
Dans le cadre de ma rénovation d'appartement, je dois ajouter 2 appareils gros consommateur (lave linge et sèche linge) dans ma cuisine. Le problème c'est que je n'ai pas assez de ligne dédiée à accueillir ces 2 appareils.
Actuellement, il y a 3 lignes spécialisées arrivant dans la cuisine:
- Une ligne câblée en 6mm² et protégée en 32A: j'ai mis ma plaque vitro
- Une ligne câblée en 2.5mm² et protégée en 20A: four
- Une ligne câblée en 6mm² et protégée en 16A: lave-vaisselle (en branchement dominos)
Ma question est, au lieu de tirer 2 lignes depuis le tableau principal que je ne pourrais pas cacher, puis-je me servir de la ligne câblée en 6mm² pour y connecter un tableau secondaire dont partirait 3 lignes 2.5mm² protégées en 20A destinées au lave-vaisselle, lave linge et sèche linge?
(Il y a moins de 10m de cable entre le tableau principal et la cuisine.)
Ou existe t'il une autre solution?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bon confinement,
Julien