/ Suite à diagnostic électrique
BlankUser
18/07/09-06:16

Suite à diagnostic électrique

Bonjour à tous !

Je viens d'acheter une maison d'une trentaine d'année pour laquelle je vais devoir faire des travaux de rénovation électrique.

Je vous joint les résultats du diagnostiqueur.

Sur celui-ci j'aurais voulu avoir vos lumières sur quelques points:

- A priori le DDR EDF ne fonctionne pas. D'après les mesures effectuées, voyez vous quelque chose qui puisse expliquer cette défaillance hormis une panne du DDR en lui même ? (je veux être sur que le pb vienne de leur appareil avant de les faire intervenir)

- L'isolement Neutre/terre et Phase/terre pose problème à priori (voir mesures). Qu'est ce qui pourrait expliquer cela et comment y remédier ?

Merci à vous !

______________________________

Bon, ben je n'arrive toujours pas à joindre de fichiers, bien que leurs tailles soient inférieures à la taille maximale.

Voici donc les quelques chiffres:

Continuité < 2 ohms -> RAS

Isolement Neutre/Terre = 0.19 ohms -> A vérifier
Isolement Phase/terre = 0.19 ohms -> A vérifier
Salle de bains: 0 ohms -> A vérifier

Terre (mesure de boucle) = 1.88 ohms pour 77 ohms -> RAS

Test de différentiel DB 650mA : bouton test absent, déclenchement > 50, temps de déclenchement > 50 ms, déclenchement sur défaut: Non -> A changer Danger Contacter ERDF

Continuez d'explorer la communauté !