résolu
Emilien56
Premiers gestes 🧤
25/09/21-15:53

Section de câble/chute de tension et protection du circuit

Bonjour,

Je vous écris car je pense mélanger plusieurs notion et suis un peu perdu.

Mon cas pratique concerne une alimentation de moteur de portail à 80-100m de mon tableau élec (garage).

J'ai vu à peu près ce qu'il me faut comme moteur et donc la puissance n'excèderait pas 600W.

Je pense que du 2,5mm2 fera l'affaire.

En calculant via un calculateur sur internet avec un cos phi de 1 et un ro de 0,023 pour une longueur de 100m avec I=600/230=2,6A arrondi à 3A (3A dans le calcul). Ca me donne 2,4% de chute relative donc c'est OK pour moi.

Par contre c'est du 2,5mm2, ça va consommer 3A quelle protection choisir ? Un 10A pour être au plus proche de la conso ? ou bien un 20A classiquement attribué au 2,5mm2.

J'ai bien compris qu'en augmentant la section on pallier à la chute de tension mais ça ne change pas au fait que le 2,5mm2 accepttera toujours 20A. Mais raaport à ma conso estimée quel choix faire ?

J'espère avoir été assez clair dans mes explications.

Merci d'avance pour la réponse,

Emilien