Bonjour,

dans le cadre de la renovation d une installation electrique d appartement j ai demande a edf de proceder au changement du disjoncteur de branchement (il s agit des vieux disjoncteurs 650ma avec tableau a fusible solidaire du disjoncteur). Le gars d edf est passe et comme il ne voulait pas le bouger du moindre centimetre il m a propose de me laisser le disjoncteur de branchement pour le poser et m a montre ou couper l arrivee de l appartement sur le palier. Le gars d edf m a laisse un disjoncteur classique 500ma 15-45A regle sur 30A non selectif
quelques questions

1 - Pour la pose de ce nouveau disjoncteur, suis je oblige de poser une platine plastique sur le mur (il n y en avait pas sur l ancien)

2 - etant non selectif la pose d un disjoncteur haute sensibilite pour le congelateur ne presente plus aucun interet. Ai je interet a poser un disjoncteur de raccordement selectif, meme si je n utilise pas la fonction

3 - l ancien etait un disjoncteur 650ma 30-60A regle sur 45A, ca poserait un probleme que je regle le nouveau sur 45A egalement ? Vaut il mieux que je rachete un disjoncteur 30-60A a regler sur 45A

4 - Le gars d EDF m ayant laisse le disjoncteur de raccordement, ce dernier n est pas plombe. Est ce un gros probleme ? Pourrais je le faire plomber par la suite ?