Bonjour à tous !

Je réalise une rénovation complète de ma maison, et je dois refaire toute l'installation électrique de a à z. Voici ce que j'ai prévu, mais il subsiste 4 questions :

  1. Lumière

a. Eclairage Salon + Entrée + WC : 6 appliques + 1 plafonnier + 1 plafonnier : 8 points lumineux

b. Eclairage Cuisine : 6 points lumineux

c. Eclairage Escalier + 1er étage : 8 points lumineux

d. Eclairage Extérieur + Garage : 1 éclairage exterieur + 2 points d'éclairage garage : 3 points lumineux extérieur à la maison

4 circuits d'éclairage, 4 disjoncteur 10A, Cablage en 1.5 mm²

  1. Prise électrique classique

a. Circuit "Salon" : 8 prises

b. Circuit "Entrée + Cuisine" : 1 + 7 = 8 prises

c. Circuit "chambre + bureau" : 8 prises

d. Circuit "SDB" : 4 prises

e. Circuit "extérieur" Automatisme Porte de garage + 3 prises électriques Garage : 4 prises

f. Circuit "VMC"

6 Disjoncteur 20A, Cablage en 2.5 mm²

  1. Prise Spécialisée

a. Prise Gazinière

1 Disjoncteur 32A, cablage en 6 mm²

  1. Récapitulatif

- 1 interupteur différentiel 30mA

- 4 disjoncteur 10A

- 5 Disjoncteur 20A

- 1 Disjoncteur 32A

Appareil électrique prévu :

Gazinière (plaque + four électrique) sur circuit spécialisé

Lave linge + sèche linge sur circuit "extérieur"

Lave vaisselle sur circuit "Entrée + Cuisine"

Question 1 : D'après ce que j'ai lu sur la norme NF C15-100, il faut 2 disjoncteur différentiel pour ma maison (74 m² habitable). Quel circuit brancher à quel disjoncteur ?

Question 2 : Peut - on mettre sans risque un interupteur pour couper l'alimentation de 4 prises électriques dédiés HiFi (je voudrais pouvoir mettre un interupteur pour couper l'alimentation de la TV - magnéto - DVD - Chaine hifi) ? l'appel de courant gourmand en ampérage de l'alumage de la TV ne va t-il pas griller l'interupteur ?

Question 3 : Dans le cadre d'une rénovation, suis-je obligé de mettre en place une goulotte technique de logement ou puis-je simplement ajouter un tableau a coté du compteur actuel ?

Question 4 : Dois je faire changer mon compteur (actuellement électro mécanique à l'ancienne !!) ?