/ Protéger un circuit au plus juste
BlankUser
14/07/09-12:21

Protéger un circuit au plus juste

Bonjour à tous,

Je viens de tirer le cablage en 2.5mm² pour brancher un sèche serviette.
Comme prévue dans d'après la norme actuelle, je m'apprétais à mettre un disjoncteur de 20 A comme pour toute prise spécifique.
Or, je viens de constater que les fils de mon sèche serviette sont en 1 mm²

Je pensais donc, premièrement, mettre au maximum un disjoncteur pour des fils de 1mm² et non 2,5.
Deuxièmement, je souhaiterais protéger au plus juste mon sèche serviette et dans ce cas, quelle est la formule qui me donne l'intensité max ? Est-ce bien (la somme des puissances des appareils elec)/230 ? Donc ici : 718W / 230V = 3.12 A max => le plus petit qui existe sup ou égale à 4A ? (718 étant la puissance du sèche serviette)

Merci d'avance