/ Protections differentielles 10 mA et 30 mA
bob921
Moderateur
15/02/08-18:34

Protections differentielles 10 mA et 30 mA

Bonjour à tous

  1. Au début des Interrupteurs/disjoncteurs différentiels, existaient des modèles 10mA , préconisés pour les salles de bain et lieux humides …

Pourquoi ont-il disparu, alors que ce sont les seuls à protéger efficacement le corps humain ?

  1. Puis sont venus les 30 mA (sans précision), mais sensible uniquement à la composante alternative du courant de fuite.

Depuis quelques années on trouve les AC (composantes composante alternative) , et les A (composante continue et alternative).

Les appareils ménagers avec conversion d’énergie devant être raccordés sur des type A.

Et l’on préconisait même le modèle A en cas de doute, ou de montage par défaut.

Et petit à petit, on a augmenté le nombre de ID/DD sur les tableaux électriques.

Aujourd’hui, par exemple, pour un grand appartement( ‘>100 m2), on préconise 3 AC et 1 A..
De même, il vient d’y avoir un additif interdisant plus de 2 départs classiques en plus des départs spécialisés d’un type A.

Savez-vous pourquoi cette nouvelle marche arrière … le A est à réserver uniquement aux circuits spécialisés, et ne doit donc plus être utilisé comme ID/DD générique ?

Cordialement

,

Continuez d'explorer la communauté !