bonjour,
du jour au lendemain, je n'ai plus eu de chauffage dans une pièce, le fusible de la trame chauffante en question disjonctait à chaque remise sous tension
une société spécialisée est venue pour trouver à quel endroit de la trame il y avait un problème, et ont trouvé que c'était au niveau du raccord liaison froide / trame chauffante
j'ai cassé le carrelage à cet endroit et on a bien vu que le manchon de raccordement était complètement cramé
mon électricien tente actuellement, à 2 reprises, de refaire ce raccord, avec le kit de réparation fourni par le fabricant, mais à chaque remise sous tension, la trame se met à chauffer durant 5 à 10 sec maximum puis un éclair jaillit de la trame chauffante et le fusible saute
je ne pense pas que ce soit le raccord qui soit fautif, j'ai regardé comment l'électricien à fait, c'est pas sorcier, c'est juste des cosses que l'on pince pour raccorder les 2 fils, puis un peu de gaine rétractile pour isoler le tout
quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de problème, ou est-ce qu'un électricien confirmé pourrait me donner son avis sur la question, parce que mon électricien sèche complètement sur ce point !!
merci d'avance pour votre aide