Bonjour,
je viens d'acheter un appartement dans un petit immeuble de 2 étages des années 40. je suis au premier étage.
mon appartement est un rectangle de 10m par 7m.
j'ai cassé toutes les cloisons qui n'étaient pas porteuse (aucune).
il y avait des cloisons en briquette de 8cm et des cloisons en siporex de 10cm. j'ai cassé le faux plafond à la française pour voir l'état des poutre et isoler entre moi est mon voisin du dessus.
Les poutres sont en bon état bien scellées dans les murs de pierre d'épaisseur 45cm, elles font 25cm de large et 6 cm d'épaisseur avec un entraxe de 50 sur toute la longueur de l'appart.Ma question est la suivante: dois je sécuriser ces poutre avec un ipn a la moitié de la portée ou est ce que c'est suffisamment dimensionné pour laisser tel quel?
Merci d'avance pour vos réponse.
PS: j'ai joins le plan de l'appart avec en rouge les anciennes cloisons que j'ai démoli et en bleu les future cloison