Hello,
J'ai fais déplacé le module externe de ma PAC et depuis (même si avant on l'utilisait relativement peu car on venait d'emmenagé), de temps à autres les plombs sautent quand la PAC se lance à plein régime, surtout quand il faut froid.
Le technicien va venir voir si son opération de déplacement n'a pas engendré cette panne mais je me pose une question : pourquoi le disjoncteur (C16) et mon disjoncteur différenciel (40A) ne sautent pas avant le disjoncteur général ?
Au début avec ma femme on s'était dit que c'était peut-être une consommation au dessus des 12A que nous autorise notre fournisseur d'energie (même si lui nous dit qu'il n'a jamais vu de Pic au dessus de 12) : on remarquait que ça arrivait quand on lançait four et sèche-linge en même temps par exemple. Même si pour le coup, y'avait pas grand chose d'autres qui tournaient à ce moment là et que ça nous semblaitun peu poussif pour consommer 12A.
Et puis un jour dans la journée ça a sauté alors que rien ne tournait...
Electriquement, avec PAC ou sans PAC, quelles sont les raisons autres qu'une consommation supérieur à la limite (12A chez nous) qui peuvent expliquer que le disjoncteur général saute avant le reste ?