/ Optimisation aération sous sol
BlankUser
08/07/19-13:42

Optimisation aération sous sol

Bonjour à tous

J aurais besoin de vos avis concernant le système de ventilation à mettre en place afin de minimiser le niveau d humidité de mon sous sol.

Tout d'abord, voici un plan assez simplifié d l espace à gérer :

Plan.JPG

- Il y a 8 pièces à gérer

- Les traits rouges correspondent aux portes

- Aujourdhui nous avons 3 entrées d air de 30m3/h via des réglettes dans les fenêtres + 1 arrivée dans le pallier qui provient de la porte de l étage.

- Il y a 2 extracteurs de 50m3/h : 1 dans la sdb + 1 dans la cave

Nous avons ainsi suivi les avis qui nous avaient été donnés par différents professionnels :

- l extracteur de gauche gère la partie gauche du sous sol( les 6 pièces à gauche du plan)

- l extracteur de la cave gère les 4 pièces à droite qui sont complètement en sous sol, alors que les 6 de gauche sont en fait en RDC.

J'ai tout de même l impression que ceci n est pas suffisant car je relève les les mesures suivantes

- Reste de la maison (2 étages) : Humidité de 55%

- RDC + SS : Entre 70 et 75% (Chambres de gauche à 65% / Sdb buanderie à 75% / SS Sol droite à 75% - 80% / Cave 85%)

je me pose donc les questions suivantes :

- y a t il assez d arrivées d air : je pense que oui à gauche, mais surement pas à droite (à droite pas bcp de choix, je peux tout de même si besoin créer une ouverture dans le mur de la chambre 3 (celui en haut), car j ai un regard qui existe (utilisé à moitié pour extraire l air de la cave)

- y a t il assez de sorties : de ce que j ai lu à droite et à gauche, je pense que les 2 extracteurs en place ne sont pas assez puissants.

Ce que je pensais faire :

- Sdb : Remplacer l extracteur par un plus puissant afin de pouvoir gérer Sdb + buanderie + les 2 chambres de gauche + pallier, et pourquoi pas un trou de 150mm entre sdb et Chbre 1 afin que le flux passe bien ?

- Cave : Mettre une vraie VMC ==> avec une gaine qui rejoint la chambre 3 et une autre qui rejoint la salle de jeux mais le plus loin possible de l entrée. Avec ça je me dis que l ensemble de droite serait bien géré non?

=> Me reste un pb : si je ne crée pas d entrée je pense que ma chambre 3 ne reçoit pas assez d air, et comme dit plus haut le seul endroit où je peux en faire arriver c est à l angle du mur de la cave, là où l air serait extrait, donc l effet serait nul.

Voilà, si vous avez des recommandations, avis, idées je suis preneur

Merci d avance, bonne journée, et bons travaux

Continuez d'explorer la communauté !