onjour,
Bon j'ai plusieurs problรจme j'ouvrirai surement plusieur topic.
Parlons minuteur ^_^. j'ai 3 interrupteurs poussoir qui gรฉre la lumiรจre dans un couloir dans le noir en ce moment ๐.
j'ai un legrand 03705 HS 10A, photo "ancien" 4 positions. schรจma "ancien 2"
- P3 en haut cable noir
- P1 en bas a gauche cable rouge
- P0 en bas au milieu 3 cables orange, bleu et bleu ciel
- P2 ร droite cable orange
Les cables rouge et bleu ciel vont au disjoncteur
Les 2 orange je pense vers les interrupteurs
noir et bleu du coup lumiรจre
je l'ai remplacรฉ par un Lexman 480088 16A, photo "nouveau"
Je pensais avoir bien suivit le schรจma mais cela ne fonctionne pas
donc j'ai mis comme ceci
rouge sur position "L"
bleu, bleu ciel et 1 orange sur "N"
noir sur "OUT"
Orange sur "Inter"
ce qui me rend zinzin c'est que le bouton pour tester les lumiรจres, il fonctionne bien mais cela demande d'aller au tableau pour รฉtindre ou allumer mon couloir pas super pratique ๐
Merci pour le temps que vous prennez pour rรฉsoudre cette masse de problรจme รฉlectrique ๐