bonjour,
Je ne sais pas si la mesure est aussi précise que celle obtenue par un teluromètre mais voici ce que j'ai fait.
matériel nécessaire : une lampe 230 volts 25 watt ( ou un potentiomètre 0- 5kohm 40 watts)
un ou 2 controleur universel.
les branchements et mesures se font en sortie du disjoncteur differentiel ( 500 mA dans mon cas)
1 ère étape : mesure de la tension en sortie du disjoncteur EDF entre phase et neutre : dans mon cas 239 volts
2 ème étape : débrancher la barette de terre ( pour que la mesure ne soit pas éventuellement perturbée par les appareils branchés)
3ème étape : brancher la lampe entre phase et terre. Si le disjoncteur disjoncte, c'est que le courant d'appel ( lorsque que la résistance de la lampe est encore froide) a dépassé les 500 ma pendant un temps siffisament long. Dans ce cas il faut prendre une lampe de plus faible puissance. C'est là que le potentiometre trouve son interet, il suufit de le régler à une valeur qui ne fasse pas disjoncter.
4 éme étape : mesurer la tension aux bornes de la lampe : dans mon cas 220 volts
5 éme étape : mesurer le courant qui traverse la lampe : dans mon cas 105 mA
(avec 2 controleurs on mesure tension et courant en même temps)
La chute de tension de 19 volts s'est faite dans la résistance de terre, en négligeant la résistance de terre de l'EDF ( inférieur à 3 ohms) on en déduit une résistance de 19/0,105 = 180 ohms
Donc trop forte, la norme demande une terre inférieure à 100 ohms.
Il ne me reste plus qu'à planter un deuxième piquet de terre pour diviser la résistance par 2.
Voilà
J'attends vos remarques et objections éventuelles
Nota : un minimum de pratique des controleurs est nécessaire sinon attention aux courts circuits...