Bonjour ,
Je dois remplacer dans le tableau Schneider le contacteur HC / HP d'alimentation du Chauffe Eau car le signal pilote d'Enedis fait sauter la ligne à 22h30 heure de l'impulsion et ceci aprés des années de bon fonctionnement et un an aprés la pose d'un Linky La cause n'a pas pu être déterminée par les deux intervenats Installateur et Enedis Je me suis résolu à mettre à la place un interrupteur horaire Schneider pour piloter un Chauffe Eau de 1800 W D'abord grand merci à la personne qui a posté le schéma ci joint car sans lui impossible de faire quoique ce soit , le schéma de Schneider étant à mon sens inutilisable Deuxiément concernant l'intensité supportée il est fait mention du cosinus phi ne concernant àmon sens que les moteurs électriques pas les résistances des CE Je comprends que la puissance commandée peut être de 16 X 230 VA en appel Est ce correct ? Merci Bernard Bordeaux