Installation électrique à Genève

Bonjour,

Voici l'échange de courriers ci-dessous diffusé pour info.

Bonne journée & A+

Posté le 17/09/2007 10:57:55

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, et n’hésitez pas à me corriger si j’ai mal interprété vos propos.

En réponse à ma question :
« Le DB ne se trouve pas dans l'appartement. Suivant la réglementation locale (ou sus et coutumes) où devrait-il être situé, et était-il obligatoirement un différentiel 300 mA / 500 mA sélectif ? »,

Vous dites :
« Pour un appartement à Genève, seul des Diff de 30mA sont obligatoires. »

Je voudrais être sur qu’il n’existe aucune ambiguïté dans ma question, ni dans votre réponse.
Je m’explique et j’en déduis qu’à Genève :

a) La norme n’exige pas un sectionnement général au niveau de l’arrivée du câble de distribution d’énergie dans l’appartement.

b) Il n’est exigé aucune autre protection différentielle pour les autres circuits (intérieur & extérieur de l’appartement) que le 30mA destiné à la salle d’eau.

c) Je présume qu’il est exigé un sectionnement au niveau du câble de distribution d’énergie vers l’appartement (disjoncteur non différentiel d’après vos informations) à l’extérieur de l’appartement. Que dit la norme à ce sujet ?(localisation, accessibilité, indication, distance par rapport à l’appartement, etc.)

d) Je me pose aussi la question du régime de neutre. J’ai un peu lu à ce sujet et cela ne me paraît pas limpide. Si vous disposez d’une information sur ce point, je vous en serai reconnaissant.

Merci d’avance de confirmer ou de me corriger.

Je vous confirme que l’appartement a été refait entièrement à neuf, inclus la partie électrique (du moins pour ce qui était apparent).

J’ai bien noté qu’il n’était pas permis d’intervenir sur l’installation électrique, et cela n’est pas notre intention.
Nous souhaitons tout simplement prendre connaissance de la norme et de ses limites pour l’installation concernée, notamment en matière de protection.
Nous veillerons ensuite à y sensibiliser notre fille et lui faire adopter des mesures préventives pour y pallier.

Concernant le point particulier du disjoncteur tri en 13A, l’erreur étant humaine, il faut que je fasse vérifier, n’étant pas sur place, et je vous retransmettrai l’information.

Un grand merci d’avance et une excellente journée.

Posté le 17/09/2007 19:56:10

Vous dites :

« Pour un appartement à Genève, seul des Diff de 30mA sont obligatoires. »
C'est un peu simpliste mais valable dans env. 99,999999 % des cas, je doute que votre appartement appartienne à un cas exceptionnel où l'emploi d'un 300mA serait obligatoire

Je voudrais être sur qu’il n’existe aucune ambiguïté dans ma question, ni dans votre réponse.
Je m’explique et j’en déduis qu’à Genève :

a) La norme n’exige pas un sectionnement général au niveau de l’arrivée du câble de distribution d’énergie dans l’appartement.
Il faut un coupe-surintensité de type à fusible ou disjoncteur mais pas de fonction différentielle comme c'est le cas en France

b) Il n’est exigé aucune autre protection différentielle pour les autres circuits (intérieur & extérieur de l’appartement) que le 30mA destiné à la salle d’eau.
Pour les prises extérieures c'est également obligatoire, mais pas pour des prises du salon ou des chambres.

c) Je présume qu’il est exigé un sectionnement au niveau du câble de distribution d’énergie vers l’appartement (disjoncteur non différentiel d’après vos informations) à l’extérieur de l’appartement. Que dit la norme à ce sujet ?(localisation, accessibilité, indication, distance par rapport à l’appartement, etc.)
le disjoncteur principal de l'appartement peut se trouver ailleurs que dans l'appartement (souvent réuni au sous-sol dans les habitations collectives). Pas de longueur max. seule une limite de chute de tension de 4% au max ( + valeur divers aspect de sécurité).

d) Je me pose aussi la question du régime de neutre. J’ai un peu lu à ce sujet et cela ne me paraît pas limpide. Si vous disposez d’une information sur ce point, je vous en serai reconnaissant.

En Suisse nous pratiquons le TN-C et/ou TN-S mais pas le TT

Voilà j'espère avoir été clair.