<-->
/ Division d'une ligne de 32A
résolu
BlankUser
10/02/20-07:42 (édité)

Division d'une ligne de 32A

Bonjour,

J'ai une ligne de 10mm2 qui part d'un disjoncteur de 32A de mon compteur. Ce disjoncteur se trouve sur une ligne protégée par un interrupteur différentiel de 40A/30mA.
Cette ligne de 32A était initialement prévue pour un plaque électrique de 4 feux.
Je compte finalement installer une plaque 2 feux (3.3kW) qui est dôtée d'un câble de 2.5mm2.
Je souhaiterais diviser le ligne de 32A afin d'alimenter la plaque mais aussi un réseau de prises.
Pour se faire je pensais installer un tableautin au bout du câble de 32A.
D'aprés ce que j'ai vu, voici ce qu'il en ressort:
- mettre les câbles de 10mm2 sur un disjoncteur de 32A (bornes inférieures)
- installer un peigne sur ce disjoncteur (bornes supérieures)
- brancher un disjoncteur de 20A pour la plaque électrique (le peigne alimentant le disjoncteur par le dessus et les câbles de 2.5mm2 partant du dessous)
- brancher un disjoncteur de 20A pour le réseau de prise (peigne dessus et sorties des fils dessous).

Pouvez vous me dire si ça tient la route où si je me fourvoie lourdement.
Par avance merci de votre contribution.

PS: j'ai prévu un 32A en tête de ligne car je ne connais pas l'accessoire qui permet d'alimenter les 2 disjoncteurs de 20A à partir du câble de 10mm2.

Continuez d'explorer la communauté !