Bonsoir
Grr cela m'arrive à mon tour !
Cette nuit le disjoncteur de branchement EDF a disjoncté.
Réglé sur 45A alors que je n'avais en route que :
- 3,4 kW de radiateurs
- 2,5 kW de chauffe-eau
- appareils en veille
- chaudière au gaz
J'ai réenclanché le matin en me levant (15°C dans la maison) et j'ai coupé le chauffe-eau
Depuis cela disjoncte dès que je mets un peu trop d'appareil en route :
- chauffage (3,4kW) + chauffe-eau
- chauffage (3,4kw) + sèche-linge + lave-vaiselle
-...
J'ai coupé un radiateur et le chauffe-eau pour que cela passe.
Auparavant je mettais tout en route indifférenment chauffage+chauffe-eau+lave-linge+lave-vaiselle+sèche-linge....
Cela n'avais jamais disjoncté, même les jours de grand froid, y compris ceux de ces derniers jours et rien n'a changé dans mes habitudes et mes équipements.
C'est bien le disjoncteur de branchement qui saute (pas les ID 30mA, ni les disjoncteurs divisionnaires).
Cela ressemble bien à un problème de surcharge. J'ai fait en petit test en enclenchant micro-onde + cafetière + grille pain et celà saute tout de suite.
Est-t'il possible que le disjoncteur de branchement ait subitement un problème et ne déclenche plus au bon calibre et comment m'en assurer ?
Je précise que le DB est dans l'appartement et pas à l'extérieur, donc pas d'influence du froid.
@+