dragonsky51
06/06/21-20:02

Disjoncteur différentiel / EDF

Bonjour,

j'ai acheté un appartemment que je rénove doucement.

Mon fournisseur est venu m'installer le Linky il y a peu pour pouvoir avoir de l'électricité dans l'appart (ouf ça fonctionne).

Par contre, quand je relis les diag, il est écrit :

"Le disjoncteur de branchement est de type 15/45 A, le courant assigné de l'interrupteur différentiel à haute sensibilité ≤ 30 Ma protègeant l’ensemble de l’installation devrait être >45 A (pas de risque tant que le disjoncteur EDF est réglé en dessous de 40A)"

Mais quand je regarde mon compteur, j'ai vu que l'abonnement était en 45A.

Question 1 : est-ce dangereux ?? Hors norme je suppose ??

Question 2 : que dois-je (puis-je) faire ??

- Laisser ainsi (j'ai un doute ...) ;
- Demander à mon fournisseur de descendre en 30A (cf. liste ci-dessous de ce que j'aurai dans l'appart)
- Changer le différentiel pour un 63A (si j'ai bien tout compris)

- Autre : je suis une buse et j'ai rien compris xD

Précisions :

- l'appartement est un petit studio T1 bis (30m& environ)

- le disjoncteur différentiel actuel est en 40A / 30mA
- il y a une chaudière à gaz (5ème disjoncteur après le différentiel sur la photo ci-dessous).
- il y a une plaque de cuisson en 32 A (7ème après le différentiel)

- 5 ou 6 luminaire à l'heure actuelle sur le circuit lum

- à l'heure actuelle, voici ce qu'il y a dessus (je compte rajouter un circuit pour le four 20A si je ne me trompe pas, avec des fils en 2.5mm2 et gaine de 20) :

IMG-20210601-WA0000.jpg

J'ai essayé d'être le plus précis possible mais .... n'hésitez pas si j'ai oublié une info !

Merci d'avance, bonne soirée !