Bonjour à tous,
Après avoir écumé ce riche forum, je suis sur le point de passer au montage de mon tableau électrique. J'ai défini mes besoins et je souhaiterais faire appel à vos avis en ce qui concerne la répartition de mes circuits.
L'installation concerne une extension comprenant 3 chambres (dont 2 avec salle d'eau nommées ci après Ch1 et Ch2 et la troisième à l'étage nommée ci-après Ch3) et un dégagement (nommé ci après Déga.)
Voici le détail des circuits identifiés :
-
Circuit 1 (circuit lumière cablé en 1,5 mm² : disjoncteur de 16A)
- 1 plafonnier + 2 VetV (Ch1)
- 1 applique + interr (salle d'eau Ch1)
- 3 spot TBT + interr (salle d'eau Ch1)
-
Circuit 2 (circuit lumière cablé en 1,5 mm² : disjoncteur de 16A)
- 1 plafonnier + 2 VetV (Ch2)
- 1 applique + interr (salle d'eau Ch2)
- 3 spot TBT + interr (salle d'eau Ch2)
-
Circuit 3 (circuit lumière cablé en 1,5 mm² : disjoncteur de 16A)
- 1 applique + 2 VetV (Déga.)
- 1 plafonnier + 2VetV (Ch3)
- 4 spot TBT + détecteur de présence (Déga.)
-
Circuit 4 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- 8 prises de courant en 3 blocs de 2 et 2 blocs de 1 (Ch3)
-
Circuit 5 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- 1 prise pour chauffage 1500 W (Ch3)
- 1 prise pour chauffage 1000 W (Déga.)
- 1 prise pour chauffage 1500 W (salle d'eau Ch1)
-
Circuit 6 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- 1 prise pour chauffage 1500 W (Ch1)
- 1 prise pour chauffage 1500 W (Ch2)
- 1 prise pour chauffage 1500 W (salle d'eau Ch2)
-
Circuit 7 (circuit puissance cablé en 1,5 mm² : disjoncteur de 2A)
- VMC pour les 2 salles d'eau
-
Circuit 8 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- 8 prises de courant en 2 blocs de 2, 1 bloc de 3 et 1 bloc de 1 (Ch1)
- 1 prise de courant (crédence) (salle d'eau Ch1)
-
Circuit 9 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- 3 prise de courant en 3 blocs de 1 (Déga.)
- 1 prise pour alimentation ballon eau chaude
-
Circuit 10 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- 7 prises de courant en 2 blocs de 2, 1 bloc de 2 et 1 bloc de 1 (Ch2)
- 1 prise de courant (crédence) (salle d'eau Ch2)
-
Circuit 11 (circuit puissance cablé en 2,5 mm² : disjoncteur de 20A)
- alimentation du circuit pour les volets roulants (2 unités)
C'est un peu long désolé mais je voulais détailler au maximum.
Pourriez-vous me donner vos avis concernant :
- la répartition des circuits;
- la répartition dans le tableau de ces disjoncteurs sur les interrupteurs différentiels.
N.B. : des contacts auxiliaires seront joints au disjoncteurs des circuits dédiés au chauffage (circuit 5 et 6) pour assurer la coupure des fils pilotes