/ De l'aide au niveau des sections des câbles
BlankUser
Premiers gestes 🧤
10/07/09-14:08

De l'aide au niveau des sections des câbles

Bonjour à tous

Je vais refaire l'électricité chez moi (appartement 45 m²). Je viens d'acheter tableau pré équipé LEGRAND 3 rangées. Je n'ai rien commencé mais je prépare l'installation avec beaucoup d'attention 😎 .

Voici les détails :

C'est monté exactement comme ça au niveau des disjoncteurs. Même si je lis parfois des trucs contradictiores, voilà ce que j'ai comme information.

Les prises spéciales = 20A = 2.5mm² individuel
Les prises normales = 16A = 1.5mm² = 5 socles
Les prises normales = 20A = 2.5mm² = 8 socles
Les luminaires = 10A = 1.5mm² = 8 points

- Est ce que ce schéma vous paraît correct ?
- Est ce que je peux faire ça : Prises normales = 16A = 2.5mm² = 5socles ?
Je voudrais faire ça au cas où un jour je décide de passer en 20A et que je veuille mettre 3 socles de plus
- Est ce que je peux faire ça : Prises normales = 16A = 2.5mm² = 8socles (pas aux normes) 😁 ?
En sachant qu'il y a des prises qui vont rester vides. C'est pour un jour où on chamboule tout le salon et qu'il y ait des prises disponibles. Si j'ai vraiment besoin de toutes les prises, j'ai plus qu'à passer à un disjoncteur 20A (en même temps il faut y penser).

Que me conseillez vous ? Il faut peut aussi penser à remplacer les 16A par des 20A...je ne sais pas. Si j'ai bien compris, il faut que je calcule comme ça : 16A*230V=3680W. Je peux tirer ça sur un seul circuit. Même sur un 8 socles, je ne vois pas comment je peux tirer autant. Pas de radiateur électrique.

Merci pour vos réponses 🙂