Bonsoir
Dans le nouvel amendement A3 de la NF C 15-100, une phrase m'intrigue :
Dans le paragraphe 771.558.2.2 Tableaux de répartition, il est écrit :
Le dispositif de sectionnement et de coupure en charge prévu en 558.1 peut ne pas être installé à l'intérieur ou à proximité de tout tableau de répartition . Toutefois 771.463 reste applicable.
J'en déduit que la coupure d'urgence en tête de chaque tableau que l'on préconise à longueur de temps n'est plus une obligation pour peu qu' il y ait une coupure d'urgence quel que part dans le logement.
Voyez vous les choses de la même manière ?
@+