Bonjour
je solisite votre aide pour controle mon tableau electrique car la visite du consuel me la refuse
ligne 1 63 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
- 32 A Ø 6 MM PLAQUE DE CUISSON
-20 A Ø 2,5 MM PC LAVE-LINGE
-20 A Ø 2,5 MM PC CONGELATEUR
-20 A Ø 2,5 MM PRISE
-16 A Ø 1,5 MM VOLET ROULANT
-16 A Ø 1,5 MM PRISE
-10 A Ø 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 2 40 A TYPE AC SENSIBILITE 30MA
-20 A 2,5 MM PRISE FOUR
-2 A 1,5 MM HEURES CREUSES
-20 A 2,5 MM BALLON EAU CHAUDE
-CT A25 1,5 MM CONTACTEUR HEURES CREUSE
-20 A 2,5 MM BALLON EAU CHAUDE
-CT A25 1,5 MM CONTACTEUR HEURES CREUSE
-20 A 2,5 MM PRISE CUISINE
-16 A 1,5 MM PRISE ENTREE
-16 A 1,5 MM ECLAIRAGE
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 3 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
-20 A 2,5 MM SECHE LINGE
-20 A 2,5 MM LAVE VAISSELLE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM PRISE
-16 A 1,5 MM ECLAIRAGE EXTERIEUR
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
-10 A 1,5 MM ECLAIRAGE
ligne 4 40 A TYPE A SENSIBILITE 30MA
-20 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-20 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 1,5 MM CHAUFFAGE
-16 A 2,5 MM CHAUFFAGE
-16 A PC GTL COFFRET VDI
et dans la mesure du possible je voudrais rajouter les dijonteurs suivant et sur quel ligne
dijoncteur 10 A Ø 1,5 MM ECLAIRAGE
dijoncteur 2 A Ø 1,5 MM VMC
dijoncteur 16 A Ø 2,5 MM chaffage
merci par avance pour votre aide