/ Chute de tension sur les prises electriques
BlankUser
Premiers gestes 🧤
24/07/21-18:29

Chute de tension sur les prises electriques

Bonjour,

J'ai un circuit (5 prises et peut-être une 6e cachée derrière un meuble) qui est en defaut depuis quelques jours (pas de problème avant)

Cela a commencé par le démarrage d'un sèche linge qui fait disjoncter le général au bout de plusieurs minutes.
J'ai remis le seche linge en route et rebelote quelques minutes apres....cela disjoncte. J'ai débranché le sèche linge. Mais depuis le général disjoncte au bout de quelques minutes ou quelques heures lorsque que je laisse branché un appareil allumé sur une prise (box internet, ONT, TV-HIFI-VIdeo via une multiprise).

J'ai constaté au début une petite résistance entre la phase et le neutre des prises . de 30ohms sur les prises. avec le fusible enlevé. Cette résistance a disparu mais maitenant la tension mesurée aux prises est autour de 100v avec un depart à 230 v entre la borne de sortie du porte fusble et le bornier des neutres au tableau

Un électricien est passé, a constaté ce défaut et m'a juste proposé de renover le tout le tableau et de tirer une nouvelle ligne en apparant pour ces 5 prises..

Mon tableau est d'origine depuis la construction de la maison (1985). C'est un triphasé avec les neutres reliés ensemble sur un bornier et les phases protègés par de des fusibles

Quel est votre avis sur ce probelem ? , Que puis je faire d'autre ? ou test en attendant le passage d'un autre electricien. la semaine prochaine ?

Merci par avance

Continuez d'explorer la communauté !