Bonjour,

Je me permets de solliciter votre aide suite à un problème que j'ai sur ma chaudière De DIetrich modèle City Condens 2.24. Cette chaudière fait chauffage et ECS.

Le réseau de chauffage montait en pression tout seul pour se mettre à la pression de mon réseau d'eau. Cela ne vient pas des robinets de recharge des radiateurs. Par contre, je ne pouvais pas couper l'arrivé d'eau de la maison sur la chaudière, le robinet ne fonctionne plus (je viens de commander un neuf).

J'ai un dépanneur qui est passé, qui a regonflé le vase d'expension en nous disant de ne pas utilisé l'eau chaude et que cela devrait fonctionné. Cela n'a pas fonctionné dès son départ.

Ce matin, ayant 2 sources d'eau chaude (chaudière et un ballon standard), j'ai décidé de changer la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière car elle ne fonctionnait pas bien (ne fermait pas totalement). Depuis, la chaudière ne monte plus en pression malgré qu'elle soit toujours connecté au réseau d'eau d'entrée de la maison.

J'en conclus donc que le passage de l'eau de la maison vers le réseau des chauffages se faisait par la sortie d'eau chaude de la chaudière (en pression car ballon d'eau chaude fonctionne).

Ma question est la suivante, quelle est, selon-vous, la pièce défenctueuse sur cette chaudière et que je devrais changer ?

Merci par avance pour vos retours.