Bonjour,

ce week-end j'ai changé mon tableau électrique, lie mien avait pus de 30ans. J'ai découvert que tous les neutres était reliés a un neutre commun,

J'ai pu identifier mes paires phases neutres pour les prises de courant, (j'ai pris une prise mâle, et j'ai fait une boucle en reliant la phase et le neutre) après avec le ohmmètre j'ai retrouvé mes paires, en promenant entre les différents câbles.

Par contre je suis a la recherche d'une solution pour mes circuits de lumière, comment faire une boucle et promené mon ohmmètre. Il me reste surtout que des câbles de 1,5 mm2. certains circuits de lumière sont pourvus de poussoirs donc télérupteur a installé.

Autres questions est-ce que le fait d'avoir un câble de neutre commun, peut faire disjoncter. Depuis ma cuisine j'avais 3 phases, un neutre et un terre. Avec un frigo, plaques de cuisson et four. Le frigo faisait disjoncté plaques et four, et vise versa. J'ai réussi a ôter une phase et passer 3 câbles phases, neutre et terre pour frigo et la tout fonctionne.

toutes vos idées seront les bienvenues.

merci d'avance