Bonsoir,
Je n'ai pas trouvé le câble H03 VV-F (2x0,75mm2) dans les tableaux 52A (page 194) & 52D (page 205) de la NF C 15-100.
Je ne sais pas quelle similitude il existe avec le câble H05 VV-F, mais celui-là y est listé. (Classe II, IK=8; IP=66).
Je compte utiliser le H03 VV-F entre une boîte de raccordement classe II IP (mini 44) se situant dans une chambre de tirage de câble situé à environ 50 cm du mur du portail et l'éclairage du portail et de la boîte aux lettres (2 points lumineux).
La liaison, avec gaine ICTA de D20, parcourt les 50cm enterrés dans un fourreau jusqu'au mur, puis continu dans le mur plein pour arriver aux deux points lumineux via un inter pour la boîte aux lettres et un détecteur pour l'éclairage du portail.
Je souhaite utiliser ce câble (H03 VV-F) (1 départ pour chaque point lumineux), car le 3G1,5 U 1000 R2V ne passe pas dans la gaine
Les 2 enveloppes des 2 points lumineux sont de clase II. Ce qui fait que toute la liaison depuis de départ du tableau de distribution jusqu'au 2 points lumineux est de classe II.
Le V/J, via le 3G1,5 U 1000 R2V, n'arriverait que jusque dans la BR (ou BJ) de la chambre de tirage.
Qu'en pensez-vous ?
Si je dois arriver avec le V/J jusqu'au point lumineux, quel câble de faible dimension dois-je utiliser ?
Merci d'avance