Bonjour,
En Bretagne j'ai connaissance d'une modification pour passer de Tri en Mono. Le câble était du 4X25mm2.
Lors de la modification de branchement au réseau, ERDF a utilisé les 4 conducteurs en les mettant en parallèle. Je ne sais plus si cette section était incluse dans la NF C 15-100 ou 14-100.
Dans les Yvelines, j'ai demandé s'ils pouvaient opérer de même. Ils m'ont répondu que chez ERDF, cela était strictement interdit !
Je ne maîtrise pas assez la NF C 14-100, mais dans la NF-C 15-100, il est bien autorisé de mettre des conducteurs en parallèle.
Alors si cette section entre la limite de propriété et le tableau de distribution dans la GTL est incluse dans la NF C 15-100, comment ERDF ne pourrait-il pas l'accepter ?
Dans le cas ou cette section serait incluse dans la NF-C 14-100 que spécifie la norme ?
Merci d'avance
@+