Branchement deuxième maison

Bonjour,
j'ai une installation electrique en tri (12kva) qui alimente ma maison, je suis en train de rénover une petite batisse située à 30 m de cette maison. Il existe déjà un câble 3*16mm2 entre le tableau de la maison et un tableau situé dans cette batisse qui faisait office de garage, ce câble passe en souterrain dans une tranchée.
Malheusement le câble existant n'est pas assez long pour atteindre l'emplacement de la GTL qui sera dans cette batisse. Aussi ma question comment ralonger ce câble sans devoir le remplacer par un plus long (cette opération serait fastidieuse et coûteuse) ?

- avec des dominos ?
- en plaçant un disjoncteur au niveau de l'arrivée du câble puis la ralonge , danc ce cas le disjoncteur serait dans une chambre et pas dans la GTL

qu'en pensez vous ?

ou avez vous une autre idée ?
existe--il d'autre systemes que des dominos pour des sections de 16mm2 ?
merci beaucoup de votre aide