/ Alimentation tableau divisionaire du local piscine
BlankUser
Premiers gestes 🧤
02/10/20-17:17(édité)

Alimentation tableau divisionaire du local piscine

Bonjour à tous,

J'aide un copain pour l'électricité de son tableau électrique en prévision de l'installation de sa piscine.

On va se repiquer sur le tableau principal dans le garage. Le local piscine est situé à environ 35m.

J'ai lu que la norme demandait une chute de tension de 1% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire éloigné. C'est très peu !

Pour du 16A cablé en 6², j'ai 1.87% de chute de tension, ce qui parait "acceptable" et suffisant pour alimenter le filtre, la lumière, une prise extérieure... Et le câble en 3G6 se trouve facilement.

Par contre, il se demande s'il mettra une pompe à chaleur pour la piscine. Si c'est le cas, ça consomme autour de 6-7kW, donc il faut passer sur au moins 40A, voir 63A. Et pour garder <2% de chute de tension, il faut du 16² pour 40A et 25² pour 63A.

Jusque là, ça vous parait bon ?

Pour finir, dans le cas de 16² et encore plus pour 25², c'est dur voir impossible de trouver du câble 3 brins. C'est toujours du 2 brins. Il faudrait donc prendre un fil de terre à part. Or, il n'est normalement pas possible de passer du simple conducteur dans une gaine. Alors comment fait-on pour la terre ??

Merci de votre aide 🤦