Bonjour,
Je viens de refaire mon installation de chauffage centrale.
Au départ j'ai changé 3 radiateurs. Nickel les trois chauffaient. (Chambre,Salon,Séjour)
Je viens de rajouter un radiateur dans le dressing.
Je remets en route le tout et le radiateur du Séjour est froid.
- Il est branché via une dérivation sur les tuyaux principaux. La longueur des tuyaux est d'environ 3m. Tuyau princpale dimametre 22, tuyau du radiateur jusque les tuyaux principaux diametre 14 (ou 16).
- Les tuyaux de 16 sont chaud au début et refroidissent ensuite.Preuve que l'eau ne circule pas ou peu dans ce chauffage.
- Mon robinet thermostatique n'est pas grippé.Mon Té est ouvert à fond.
- Lorsque je ferme le robinet thermo et le Té rien ne sors de la purge. Si j'ouvre l'un ou l'autre de l'eau sors de la purge
C'est ce dernier point que je ne comprends pas. L'eau arrive bien mais peu être en trop faible quantité. En effet lorsque je ferme les trois radiateurs l'eau chaude arrive bien à ce radiateur.
Est-ce un problème de pression. J'ai 0.9 bar.
Est-ce un problème de remplissage ?
Est-ce un problème d'équilibrage ? les signes monterait à priori que oui mais des que j'ouvre un tout petit peu les trois autres radiateurs celui la ne fonctionne plus.
Bref je suis un peu perdu face à cette situation.Toute aide sera la bienvenue