Rechercher dans les forums

SECTION CABLE FOUR

Répondre
Petit Nouveau
CAVEMAN
Messages : 17
Inscrit le ‎17-09-2007

SECTION CABLE FOUR

Bonjour,

j'ai une vielle cuisine et je n'ai que du 2,5 mm², comme je refais mon tableau, est ce que je peux brancher mon four électrique (2800 W) + four micro-ondes(600 W) dessus protégé par un disjoncteur 20 mA

merci
@+
Veuillez utiliser du texte brut.
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Carminas
Messages : 2 002
Inscrit le ‎07-04-2007

Re: SECTION CABLE FOUR

Bonsoir

Si vous refaites vos circuits et que vous vous mettez au normes actuelles, il vous faut un circuit spécialisé 2,5² fidj 20A pour le four électrique. En revanche le micro-onde peut être sur un circuit prises classique. Le tout protégé par un interrupteur différentiel 30mA type AC.

Si vous ne touchez à rien sur une installation existante, vous faites ce que vous pouvez avec les circuits dont vous disposez.
Carminas
Veuillez utiliser du texte brut.
Petit Nouveau
CAVEMAN
Messages : 17
Inscrit le ‎17-09-2007

Re: SECTION CABLE FOUR

Comment dois je interpréter ta derniere phrase ?

Ce que je veux plus que les normes c'est d'être sécurisé.

admettons que je ne puisse par faire autrement et c le cas ! (sauf saignée etc...), Four+micro-ondes avec du 16 A au lieu du 20 A c'est mieux ?

Quel est le rique ?

merci
Veuillez utiliser du texte brut.
Passionné du Forum
freddyelec
Messages : 8 002
Inscrit le ‎22-07-2005

Re: SECTION CABLE FOUR

Bonjour,
Pour l'alimentation d'un four c'est du 2,5 mm² avec un 20 a maximun, je dis bien maximun donc si vous posez un 16 a ce n'est pas interdit.
Pour le micro-onde il doit etre branche sur uncircuit prise et idem 2,5 mm² avec un 20 a maximun.
En general je mets pour ma part le micro-onde sur le circuit prise du plan de travail.
Dans votre cas vous pouvez brancher votre four et votre micro-onde sur le meme circuit il n'y pas de risque tant que la section est bien en 2,5 mm² avec la terre bien sur et sur un 20 a maxi.
Bonne journée
Veuillez utiliser du texte brut.
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Carminas
Messages : 2 002
Inscrit le ‎07-04-2007

Re: SECTION CABLE FOUR

Pour ma dernière phrase, je voulais dire qu'une installation est en général aux normes de l'époque où elle a été construite et que la norme n'est pas rétroactive.
On ne refait donc pas l'installation électrique à chaque fois que l'on a besoin de brancher un nouvel appareil.

En revanche si vous rénovez votre installation électrique il le faut le faire aux normes actuellement en vigueur :
- plaque en 6² 32A
- four en 2,5² disj 20A
- lave-vaisselle en 2,5² disj 20A
- pour une cuisine minimum 6 prises non spécialisées avec 4 au dessus du plan de travail
...
Carminas
Veuillez utiliser du texte brut.