Rechercher dans les forums

Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Répondre
Petit Nouveau
willorp
Messages : 74
Inscrit le ‎10-01-2006

Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Bonjour,

Je refait l'installation electrique de ma chambre (prises + lumiere).
Un ami m'a donné un disjoncteur différentiel LEGRAND, dessus il est inscrit C16 300mA. Est ce que cela peut faire l'affaire ou est ce qu'il est préférable de mettre un intérrupteur différentiel AC? Car dessus la norme AC n'est pas inscrite.

Merci
Veuillez utiliser du texte brut.
Petit Nouveau
jpel
Messages : 43
Inscrit le ‎02-12-2006

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Bonjour,

les circuits prises et lumières doivent être séparés.
de plus un différentiel 300mA n'est pas adapté il vous faut un 30mA

A+
Veuillez utiliser du texte brut.
Participant Vétéran
Marsu
Messages : 3 286
Inscrit le ‎08-02-2004

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Bonsoir,

La protection des prises et lumières ne peut pas être commune.

Les prises doivent avoir une protection 20A, câbles 2.5mm2.

Les lampes doivent avoir une protection 16A, câbles 1.5mm2.

L'emploie d'un disjoncteur 16A 300mA ne vous permet pas d'avoir une sélectivité verticale et la protection des personnes impose un 30mA.

Donc il faudrait installer un ID 40A 30mA type AC.
Ce dernier pouvant servir pour alimenter plusieur disjoncteur divisionnaire.

Cordialement
Cordialement,

Le Marsu
Veuillez utiliser du texte brut.
Petit Nouveau
willorp
Messages : 74
Inscrit le ‎10-01-2006

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Merci du conseil, je vais donc racheter un intérupteur différentiel.
Veuillez utiliser du texte brut.
Petit Nouveau
claude2121
Messages : 7
Inscrit le ‎08-02-2007

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

meme apres l'achat du ID et sa pose cela ne vous dispense pas de proteger vos circuit par des disjoncteur 10A et 16A claude2121
Veuillez utiliser du texte brut.
Petit Nouveau
willorp
Messages : 74
Inscrit le ‎10-01-2006

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Oui bien sur, je vais mettre aussi des disjoncteurs.

Et combien peut on en mettre par intérrupteur différentiel?
Veuillez utiliser du texte brut.
Participant Vétéran
Marsu
Messages : 3 286
Inscrit le ‎08-02-2004

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

Bonsoir,

@ Claude, maintenant il faut protèger les circuits d'éclairage avec un disjoncteur 16A et les circuits prises avec un disjoncteur 20A.

@ Willorp, normalement la norme impose un nombre d'ID en fonction de la surface de votre habitation donc la répartition de vos circuits divisionnaires doit se faire homogène et réfléchi. ( ne pas mettre tous les circuits eclairages sous un même ID ou toutes les prises )
En fait la puissance maximale sous votre ID dépend du courant assigné avec un ID 40A 30mA ici 8000 VA.

Cordialement
Cordialement,

Le Marsu
Veuillez utiliser du texte brut.
Petit Nouveau
claude2121
Messages : 7
Inscrit le ‎08-02-2007

Re: Disjoncteur ou intérrupteur différentiel.

les disjoncteurs et les ID pour correspondre a la norme dependent deja a la superficie de votre habitation il est surtout important de ne pas surproteger vos circuit mais de bien respecter les section de fil. Surtout si les circuit de prise avec 8 prise cable en 2,5mm2 la protectionen 20A est recommande sur ce circuit il est bien entendu que les branchements, de fours machine a laver linge et vaisselle congelateur seche linge doivent beneficiez de protection separee et individuelle pour certains CLAUDE2121
Veuillez utiliser du texte brut.