Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

éclairage extérieur 10A ou 16A

Répondre
Petit Nouveau
trapi
Messages : 3
Inscrit le ‎25-08-2003

éclairage extérieur 10A ou 16A

SAlut,

Je vais créer un circuit électrique extérieur pour eclairage des arbres. Je vais me raccorder sur une prise extérieure qui est en 16A.
Hors il paraît que dans un circuit on ne doit pas mélanger prises de courant (16A) et éclairage (10A).
Je comprends qu'il ne faut pas installer de prise sur un circuit d'éclairage en 10A.....mais dans l'autre sens y-a-t-il un problème ?

Merci pour vos réponses
Veuillez utiliser du texte brut.
Participant Prometteur
MLTR
Messages : 985
Inscrit le ‎08-04-2002

Re: éclairage extérieur 10A ou 16A

La norme précise éclairage, 8 points maxi, en 1,5 mm², protégé au maxi par des fusibles 10A ou des disjoncteurs 16A (le 10A convient aussi).
Pour de l'éclairage extérieur, constituer un circuit spécialisé spécifique.
Vous pouvez faire à vos risques et périls ce que vous voulez si votre installation n'est pas vérifiée par CONSUEL. En cas d'accident, votre responsabilité civile et pénale pourra être recherchée et les assurances ne pas fonctionner.
Vous avez intérêt à séparer votre éclairage extérieur, car en cas de défaut (et c'est plus fréquent dans ce cas), vous pourrez isoler le circuit en défaut et réalimenter le reste de l'installation.
Tout conducteur doit avoir à son origine une protection adaptée à sa section.
Veuillez utiliser du texte brut.